Régime TT sur site industriel

Bonjour,

Sur un site industriel (station de pompage) alimenté par un Tarif Jaune avec transfo. à 500m, en régime TT. Faut-il prévoir, au moins un différentiel (300mA ?) en tête de l'installation dans l'armoire électrique ou est-ce que le diff. du TJ est suffisant?

Merci pour vos réponses.

Franck

Reply to
Franck Guillot
Loading thread data ...

Franck Guillot a écrit :

Quelle est la valeur de ta PdT ?

Reply to
Itacurubi

"Itacurubi" a écrit

C'est quoi une PdT ? (non, je blague, c'est suite au tuto du même auteur) Claude

Reply to
Claude

Il me semble que pour la protection des travailleurs les 30 mA sont obligatoires. Je ne sais plus où on trouve cette obligation.

Reply to
Philippe RAI

Le Fri, 1 Feb 2008 19:51:00 +0100, Philippe RAI a écrit dans :

Bonsoir, hors raison de valeur de PdT, dans le milieu industriel, les DDR 30 mA ne sont-ils pas obligatoires *uniquement* sur les prises de courant =< à

32 A? (vu l'heure, j'ai la flemme de sortir la C15-100 et le décret de 88) Amicalement, Michel
Reply to
Michel MARTIN

"Franck Guillot" a écrit dans le message de news: 47a2072c$0$9027$ snipped-for-privacy@news.free.fr...

= = = === = ==

Bonjour

un TJ à 500m du transfo ?!!! . L'obligation faite au regime TT est d'éliminer le premier defaut d'isolement t de vérifier la tension de contact dans votre cas < 0.3A x resistance des masses à la station donc vu la configuration d'une station, réalisé de fait

La selectivité verticale est obligatoire si des risques secondaires peuvent apparaitre par coupure totale ou et si usage de prises de courant

Avis perso : Mal fichu votre installation en accord avec le fournisseur partez en TNC du tarif jaune ( sans creation de concession fournisseur sur le cable *) sur un bornier général verrouillé à la station . Dans l'armoire générale . aboutissant , équipez un petit transfo de separation pour les auxiliaires locaux .sur l'armoire et les .commandes déportées

Puis suivez en TNS pour les autres équipements et ddr30mA pour les prises de service

  • bon , tout cela depend aussi du parcours du cable principal et de la réglementation locale

V

.
Reply to
vocatus

Michel MARTIN wrote:

411.3.3 Protection complémentaire En courant alternatif, les circuits terminaux doivent être pourvus d'une protection complémentaire par dispositif différentiel de courant différentiel-résiduel assigné au plus égal à 30 mA conformément à 415.1 lorsqu'ils alimentent : - les socles de prise de courant de courant assigné au plus égal à 32 A ; - les socles de prise de courant installés dans des locaux ou emplacements de la classe d'influences externes AD4, quel que soit leur courant assigné ; - les socles de prises de courant dans les installations temporaires, telles que les installations de chantiers, quel que soit leur courant assigné. D'autres situations, où l'emploi de dispositifs à courant différentiel-résiduel (DDR) de courant assigné au plus égal à 30 mA est prescrit, sont indiquées dans le titre 7. NOTE - Si une installation est prévue pour l'utilisation de matériels portatifs à l'extérieur, il est recommandé de mettre en ½uvre un ou deux socles de prise de courant à l'extérieur. L'emploi de DDR à haute sensibilité est particulièrement justifié pour assurer la protection des câbles souples alimentant les appareils mobiles ou portatifs, l'usure ou le vieillissement de ces câbles pouvant entraîner la détérioration de l'isolant ou la rupture du conducteur de protection, sans que de tels défauts puissent être détectés. Cette disposition ne vise pas les prises de courant prévues par les constructeurs sur des machines portant le marquage CE, la directive européenne relative aux machines ne prévoyant pas cette exigence. Le Ministère chargé du travail considère que, dans ce cas, l'utilisation de telles prises de courant doit être réservé, sous la responsabilité du chef d'établissement, au personnel ayant reçu une formation et une consigne d'exploitation.
Reply to
Philippe RAI

Le Sat, 2 Feb 2008 13:05:06 +0100, Philippe RAI a écrit dans :

Bonsoir, c'est bien ce que je disais. Dans l'industrie, le 30 mA n'est pas obligatoire partout. Par exemple, si les matériels sont branchés directement sans prises de courant, ou prises de courant > 32A mais non exposées aux intempéries comme les tableaux de chantier ou aux risques mécaniques importants. Le chapitre 7 ne parlant que de locaux à risques particuliers, on peut supposer, lorsque cela n'est pas précisé, que la question ne concerne pas ce genre de locaux. Maintenant, mettre un 300 mA derrière un 500 mA n'aurait que peu d'effets certains, le rapport de 1 à 3 n'étant pas pris en compte pour les DDR en cascade. A la limite, mettre des 100 mA en plusieurs branches pour "diviser pour mieux régner" serait une meilleure solution. Dans le décret de 88, la seule indication de DDR HS est donnée dans l'article 38 (qui, bizarement, semble contradictoire avec l'article 37), mais il n'y a pas de valeur indiquée. Amicalement, Michel

Reply to
Michel MARTIN

Le Sat, 2 Feb 2008 10:42:54 +0100, vocatus a écrit dans :

Bonsoir, je crois bien qu'il y a maldonne. En lisant vite, et à moins de m'être trompé, je prenais la phrase pour "un 500 mA". Et non à 500 m du transformateur. Car il n'est indiqué nulle part ailleurs une valeur de DDR, alors que le PO demande si la protection différentielle du TJ suffit. Pourrait-on avoir confirmation ou infirmation de la valeur de 500 mA du DDR de tête (disjoncteur d'abonné)? Il va de soi que le reste de l'installation sera confectionnée suivant les normes en vigueur, DDR 30 mA pour les PC par exemple. Merci. Amicalement, Michel

Reply to
Michel MARTIN

"Michel MARTIN" a écrit .

..../...

RE : par expérience je pense que si vous ne temporisez pas le bloc 500mA vous risquez d'avoir qqs problêmes de sélectivité verticale sur les ddr ( ya la norme et la réalité du terrain ) en installation type chantier et avec de telles longueurs ( 500m ) ( rares ) ca ne tient à l'exploitation qu'avec au moins du bloc ddr 1A 0.2s en tête de ligne ;-) avec ensuite l'araignée vers les armoires de chantier en 30mA sur chaque

../..

V
Reply to
vocatus

"David Crochet" a écrit

J'avais écrit en toutes lettres : je blague... Claude

Reply to
Claude