Partant du principe qu'une installation foudre est rapportée sur une installation 50Hz et doit-être élaborée suivant les principes de propagation des signaux HF
un parafoudre relié à la terre par une capa peut-il s'inscrire dans le fil initié le 19 juin
Je n'ai rien compris à la question, mais voilà ma réponse... Supposons qu'on applique juste le front de l'onde de courant 8/20µs (courant passant de 0 à Imax en 8µs). Un calcul aussi élémentaire qu'intégral montre qu'on a une tension V = Imax x 8µs / (C x 2) Si C = 8µF (j'ai la flemme), on a V = Imax / 2 Avec un Imax de 5kA, on a déjà 2500V aux bornes de la capa. Et il reste encore à écouler l'exponentielle décroissante d'une durée à mi-amplitude de
20µs, mais là il faut intégrer une exponentielle et on est dimanche... Bref, à la fin de l'onde 8/20µs, c'est assurément plus de 5000V qu'on aura aux bornes de la capa de 8µF. L'affaire est entendue. Et avec la technologie des condensateurs de plus forte capacité (self, efforts électrodynamiques, etc), je ne vois pas que nos affaires s'arrangent en augmentant la capa. Mais c'est quoi l'idée au juste ? Claude
J'évoquait juste la propagation de la composante HF. les courants de surface correspondants et qui sont plus dommageables aux equipements car se propageant par leurs lignes de fuite par les capacités propres aux materiaux
Bien entendu je ne suis pas du tout d'accord avec les raccourcis evoqués dans le long fil sur les parasurtenseurs cette simplicité resultante évoquée du maillage intégral 3D à droite et à gauche sans tenir compte de l'impedance de choc de chaque maille et qui ferait qu'un type de produit serait systematiquement adapté à tel endroit et qu'en cet endroit on aurait la dissipation equivalente au référentiel normatif de la patte d'oie de type prise de terre de descente de paratonnerre
l'ignorance ( ou la non evocation ) du calcul s'il etait simplement realisable du reseau de dissipation equivalent
*en chaque point de maille defini comme une entrée possible d'ecoulement de foudre*
Le phenomene de foudre est : en aérien ou instalaltions apparentes
1 conduit
2 dissipé en souterrain ou installations enterrées
3 conduit
4 dissipé >
2 c'est de électrostatique appliquée aux matériaux
1 & 3 cela pourrait s'apparenter à de l'electrotech ( on adapte des longueurs de fil )
4 on construit, après on ne gère plus car accès n'est pas facile ;-l
Tout cela bien entendu dans un système tétra EDF supposé en parfait neutre à la terre et non impedant
Intervenir en maillage systématique cela voudrait dire qu'en situation 2 on a reconsidéré toutes les normes de fabrication des produits installés Pour définir le maillage avec précision ( comme un vulgaire réseau de soudure / centrale ) il faut travailler en dessous du milliohm
Donc, un condo ( de mode industriel type compensation , pas le cylindre de moteur de MAL ) ) en mode différentiel sous un petit parasurtenseur de tète et de type modulaire ce dernier raccordé ( "alimenté" ) normalement en mode commun phase neutre cela ne permettrait -il pas de mailler soft à la terre les capacités de diffusion de l'installation et des équipements qui y sont raccordés ? au lieu de créer une décharge brutale électrostatique de installation comme avec un parasurtenseur raccordé cuivre direct à la terre
De l'époque ( lointaine ) ou les limiteurs de surtension sur les transfos HT/BT en régime IT n'étaient pas qu'un simple problème d"épicerie et d'étiquetage pour rien pour faire avancer le chimilimilblick