Bonjour,
Suite à des travaux d' embellissement dans un village ( toutes les lignes
enterrées) je vais hériter d'un
transformateur EDF posé contre le mur extérieur de ma propriété.
Le risque d'explosion et d'incendie suite à orage sont à mon avis très
faible ?
Par contre j'ai peur d'avoir des remontées de courant par la mise à la terre
de ma maison ( en cas d'orage)
En effet ma prise de terre personnel va être meilleur que celle du
transfo EDF = fils de cuivre
relie directement à un forage en tubes acier de 120 mn de diamètre qui
descend à 32 mètres ( pompe immergée).
Pour info les deux mises à la terre ( celle d'EDF et la mienne perso)
seront distantes de 6 mètres .
En plus à cote de ce transformateur ( qui sera sur une place publique ) il
y a un abris bus ou les matins plus de 100 lycéens attendant leurs cars
scolaires = risques d' électrocution dans ce périmètre en cas de
foudroiement du transfo ?
Merci de me laisser votre avis SVP
GASTON a écrit :
Salut,
Les problèmes dues à la foudre sont très difficiles à pronostiquer...
Si tu a une bonne terre, c'est une bonne chose, mais il ne faut pas
oublier qu'elle n'est pas reliée directement au poste EDF...
Une bonne terre implique un bon fonctionnement de tes protections
différentielles, il faut savoir que sur certains sites ou l'on ne peut
avoir une bonne terre, on préconnise l'installation de différentielles
10mA...
Pour moi le gros souci, c'est si tu es raccordé en direct sur ce poste,
avec une longueur de câble très courte. Si de plus ce transfo est
puissant, tu pourrais très bien te retrouver avec un ICC (courant de
court circuit) élevé au niveau de ton tableau électrique, que des
protections type déclic ne pourraient supporter.
Salutations.
Fc
Bonsoir,
Le problème est plutot la tension de pas qui est indépendante du lieux.
La tension de pas est un champ de potentiel due au à la mise à la terre d'un
conducteur HT , d'un coups de foudre.
Le mieux pour protéger les étudiants est de mettre l'arret en souterrain,
comme cela il n'y aura pas de problème de foudre !
De les faires attendre couché par terre éparpillé en position foetale, avec
un élément isolant en dessous.
De les acceuillir chez vous.
"Des études ont déterminé qu'un individu qui aurait une taille de 1,75 m,
placé dans un espace dégagé, peut être touché par la foudre en moyenne une
fois tous les 13 000 ans"
formatting link
ne pense pas qu'il faut craindre quelque chose de plus de la foudre, car
il y a un transfo.
En cas de foudre, défaut HT la tension de votre terre va éventuellement
monter, le seul moyen de ne pas avoir une tension dommageable est d'avoir
une bonne terre qui véhiculera le courant induit par la tension.
Quel est la valeur de votre terre?
D'installer des parafoudres dans votre installation électrique.
D'installer un mat avec un parafoudrre, comme cela la foudre tombera sur
votre mat.
Si vous avez des doutes le mieux est de consulter le gestionnaire du réseau
de distribution.
Ou un spécialiste en foudre.
Bernard Geerinck
"Fanfoué" a écrit dans le message de
news:41c86439$0$32125$ snipped-for-privacy@news.wanadoo.fr...
Pour un poste HTA/BT installé normalement dans les règles de l'art, il n'y a pas
de danger
particulier.
Le court-circuit sera peut-être le plus élevé des logements du quartier et la
tension aussi, mais
tout ça reste compatible avec votre installation et dans les normes.
Avec la foudre, poste à proximité ou pas, on ne sait jamais ce qui peut arriver.
Si la région est très souvent foudroyée, là encore, poste ou pas à proximité, il
y a lieu d'avoir
une bonne prise de terre et un parafoudre (ADEE, Merlin Gerin, Soulé, ABB,
etc...) et éventuellement
un paratonnerre.
A noter que le respect des règles d'installation d'un parafoudre est aussi
important (dixit notice
d'install !) que les performances intrinsèques du dispositif. Ca veut dire que
mal installé, c'est
inefficace voir dangereux !
Quant aux scolaires, le plus grand danger vient parfois d'eux même quand il
dégrade certains
équipement pour "s'amuser". J'ai vu des coffrets compteurs d'éclairage public
explosés par la foudre
des élèves et non la foudre !
"GASTON" a écrit dans le message de news:
41c84d28$0$29467$ snipped-for-privacy@news.free.fr...
enterrées) je vais
EDF = fils de
Oui.
Si c'est la foudre qui vous fait peur, mettez des parafoudres (bien
montés !), y compris sur le réseau télécom.
Surtout pas de paratonnerres qui ne servent à rien sinon à
éventuellement attirer la foudre sur votre installation, sauf si vous
avez un équipement aérien précis à protéger, une antenne par exemple.
Vous risquez donc un courant de défaut de terre important, donc des
dégâts importants, c'est le problème des prises de terre de faible
valeur.
A moins de 8 mètres vous pouvez demander à EDF de les raccorder avec un
conducteur adapté à la puissance du transfo, insistez ce sera bénéfique
pour vous.
De votre côté vous devrez réaliser une équipotentialité maillée de tous
vos équipements électriques et masses métalliques (tuyaux, rambardes,
huiseries ...).
Ainsi en cas de défaut sur le transfo, tout monte en potentiel en même
temps chez vous, vous ne risquez rien. Par contre les voisins ....
Pas plus important qu'ailleurs sans transfo.
Le problème n'est pas vraiment la foudre, mais la défaillance du transfo
(la foudre n'est qu'une des causes).
Cette défaillance peut être la cause d'un fort courant de terre au
niveau du poste qui va faire monter en potentiel le neutre qui y est
aussi raccordé (c'est le cas dans les postes en ville si les
raccordements sont souterrains) et aussi les phases (mode commun).
Cette montée en potentiel va se retrouver chez vous et les voisins entre
les conducteurs actifs neutre et phase et la terre locale (la vôtre et
celle des voisins).
Les appareils électriques conformes à la normalisation (ce qui est de
moins en moins vrai, bas coûts exigent ...) doivent supporter une
tension de 1430 V pendant 5 secondes, ce qui permet d'étaler la majorité
des défauts.
Dans votre cas, si vous arrivez à interconnecter les terres, cette
tension sera quasiment nulle, vous n'aurez donc aucun problème.
Si le défaut est trop important, et que la tension dépasse ces 1430 V,
tout pète chez les gens raccordés au même transfo. Toujours pas chez
vous si les terres sont interconnectées.
Pour ceux chez qui cela pète, un seul remède, porter plainte contre EDF,
qui vous paiera les dégâts valeur à neuf.
Question : pourquoi EDF n'interconnecte-t-il pas les terres (neutre TN S
pour les initiés) alors que c'est le cas dans la majorité des autres
pays ?
Bonne question, il paraît qu'il faut attendre que certains vieux cons
soient partis à la retraite.
Et aussi attendre qu' EDF cesse de ne penser qu'à jouer (et perdre) son
argent au grand monopoly mondialiste (on en est bientôt à environ 30
milliards d'euros, soit déjà plus que le Crédit Lyonnais).
Bref, on risque d'attendre longtemps.
De rien.
Philippe RAI
Teddy a écrit :
pas de danger
Je confirme, je suis à proximité d'un poste de livraison, et à 100m
d'une centrale hydraulique. Les seuls pb de foudre que nous avons, c'est
sur le téléphone.
tension aussi, mais
Ben là non, même avec une filiation, un disjoncteur domestique de type
déclic ne peut supporter un courant de court circuit suppérieur à 3kA.
Donc s'il y a un défaut franc sur un appareil en aval, donc court
circuit, le déclic risque de ne pas le supporter.
Mais es tu bien sûr que ta maison va être reliée directement à ce poste.
il y a lieu d'avoir
etc...) et éventuellement
A noter que la meilleur protection pour les installations contre la
foudre reste la réalisation d'une mise à la terre périphérique.
C'est un câble enfoui, de section mini 25², qui fait une boucle autour
de la maison, les deux extrémités du câble étant reliées sur la barrette
de terre du tableau électrique.
Dans le cas de dégats dûs à la foudre, on a plus souvent affaire à des
remontées de foudre, qu'à la foudre tombant directement sur la maison.
Salutations.
Fc.
"GASTON" a écrit dans le message de
news:41c84d28$0$29467$ snipped-for-privacy@news.free.fr...
Bonsoir
faut pas dramatiser
mais vos données ne sont pas assez précises
RE : oui
RE : pas plus ou moins qu'actuellement ( en intensité dommageable )
en frequence , oui ...
RE : c'est vous qui l'affirmez ...
votre puits pourrait s'apparenter à une terre "electronique informatique "
comme on en trouve souvent en industriel " urbain " quand la place est
réduite
( le tube d e120 fait ~écran, la descente fait électrod e)
RE : si tel était le cas ya bon nombre de populations
qui seraient au tapis en urbain
:-)))))))
Bonsoir
plus de précisions svp, sur
- type de poste envisagé ( maçonné , préfa dur , prefa tole bas ...etc )
poste en antenne simple ou cellules de boucle ou double dérivation
devriez trouver tout cela dans les documents publics de l'AP
- votre branchement actuel ( mono, tri ? ) alimenté par ce poste ?
- votre pompage actuel, sa liaison à votre réseau de distribution
- le type de pavillon , age, terre fond de fouille ? , sous-sol
- les tranchées réseaux existantes chez vous
- la nature de votre cloture en limite de propriété
bref un p'ti croquis ou plan en c-joint éviterait bien des discussions
inutiles ( votre habitation va se trouver à 6 m du poste ?
..c'est plutot le bruit qui m'inquièterait ;-)
La réponse généraliste que je pourrais faire :
- une LES 29mm² cu nu soudée entre la tete de puits diam 120
et votre fond de fouille dans la maison
- les auxiliaires de commande du puits alimentés sur transfo de separation
- un lot de varistance 250V en mode différentiel sur le départ alim de
votre pompe au tableau elec
( déporter la protection de la pompe + varistances ) dans un
coffret étanche postionné le plus bas possible dans votre sous-sol et
au plus près de la boucle fond de fouille >
- l'alim de votre pompe en direct sous l'ACPG, cheminement totalement
indépendant des autres canalisations
le reste de votre tableau sur bretelles avec ferrites
- liaison équipotentielle de votre cloture grillagée
avec les masses du poste ...mais le problème est déporté vers
l'électronique du portail ;-)
Ne pas installer de bassin, piscine de surface pres du poste
[ Ce genre d'implantation de poste se rencontre depuis tres
longtemps en collectivité
et ya jamais eu de problemes graves quant aux électrisations en surface
ou par influence des prises de terre vu la densité de tous les reseaux
enterré
...et aussi parce que le chef d'établissemnt interdit l'acces aux
espaces gazonnés proches
..Pour un particulier , c'est différent ]
Si vous enfoncez des piquets dans la zone d'influence
du poste ( bien que le gradient d e potentiel soit faible
reseau maillé dalle béton )
par exemple une cloture, un parc à bébé telescopique avec quatre pieds
chromés ...
ca peut picoter ...hors orage et pour les postes avec vieux cables HT à
huile
administratif
demande de précision sur les risques éventuels
- déposez un courrier en Mairie sur votre cas
- double RAR à EDF au responsable du contentieux
- meme si la mairie vou spropose *un suivi de chantier* ne
pas leur faire confiance
et surveillez 100% le chantier avec camescope,
appareil photo numérique en bandoulière
+ témoin
en n'oubliant pas d'incorporer dans vos prises de vue des
éléments d'identification de la zone ;-)
hugh
victor
Philippe RAI a écrit:
apparement aujourd'hui c'est la seule solution pour pouvoir contacter un
service d'EDF ( ex distrib , transport ou produc ) .
c'est une question déjà posée :-) , il semble que ce soit
essentiellement dû au départ ( 1948 ) à une multitude de réseaux
différents et à une volonté rapide entre 1948 et les années 50 de
reconstruire rapidement un réseau "National" .
je me casse dans 4 ans ! et pourtant c'était une belle entreprise EPIC
Entreprise Publique à caractère Industrile et Commercial
Euh ! t'es encore un peu en dessous des chiffres le CL c'est pas grand
chose ( Crash de l'Argentine ... Nan Theun ... etc... )
Mais d'accord avec toi faut arrêter de jouer !
EDF SA c'est pour dans ... qq mois ! = + de "tradeurs" et moins de
câbleurs , + de "manageurs" et moins de barragistes , remarque vous
pourrez toujours aller vous fournir chez Electrabel ou Enron !!! :-(((
Merci Bruxelles , je n'ai rien contre les belges ! Mais je ne voterais
plus rien pour cette europe de merde !
"Philippe RAI" a écrit dans le message de
news:1gp7k12.d87vhw1qfzqgsN% snipped-for-privacy@NSfreesurf.fr...
RE : je vous laisse la responsabilité de vos conseils
que je ne partage pas du tout en l'état actuel de l'information
mais le parc à bébé posé sur l'herbe pres du poste ou le pied de parasol
piqué en terre , le scarificateur electrique,
les lignes d'humidité de l'arrosage enterré ...la semelle fond de fouille
de la murette de rue vers l'électronique du portail
là ya du risque et sans orage ...
RE : on me souffle que mister RAI est un peu trop idéaliste et
optimiste quant au niveau d'isolement de tous les auxiliaires
des postes HT ....;-)
hugh
victor
C'est déjà fait !
Le problème c'est que c'est EDF qui leur fournit la plus grande partie
de l'énergie à ces coucous.
Et qui distribue ... donc qui s'occupe des schémas de neutre. Les
tradeurs ne sont que des gratte papiers. Ou plutôt des tape claviers.
Tiens, il y a encore des gens lucides ?
Philippe RAI
C'est pourtant ce qu'on trouve dans toutes les normes récentes.
Le risque est vraiment très faible, il faudrait qu'il passe des courants
énormes dans le sol.
Eh bien justement tout cela peut s'améliorer avec une bonne
équipotentialité et un maillage qui va justement disperser les courants.
C'est à dire ?
Philippe RAI
victor a écrit:
A mon avis Philippe n'est pas qu'idéaliste , mais aussi très réaliste
et crédible !
Il ne s'agit pas d'énumérer les nombreuses causes de resistances dans la
répartition 3D des courants "vagabonds" pour élaborer des théories
vaseuses .
Philippe prends comme exemple le cas typique de terrain homogène et
isotrope , ce qui est pris comme hypothèse dans tous les calculs
normatifs , et surtout les H xxx d'aciennement EDF .
Merci pour vos réponses très précieuses.
Juste une dernière question :
Si je fais relier ma terre perso avec celle du transfo EDF ( moins de 6 m)
ça revient à avoir le neutre et la masse au même potentiel sur mon tableau
d'abonné ?
Dans ces conditions j'ai peur que les disjoncteurs différentiels ne
fonctionnent plus ( leurs principes c'est justement de détecter les
différences de potentiels entre masse et neutre ) = je me trompe ?
Je m'explique pour le moment si je mets une ampoule de 50 w entre phase et
terre = disjonction
Après connection des 2 terres si je mets une charge entre phase et terre
rien va se passer tant que ampérage maxi du disjoncteur ne sera pas atteint
( 20 ampères en 380v tri )
Bonsjour;
Oui si aucun courant ne passe par le neutre entre chez vous et le transfo.
Oui, Le différentiel se contente de détecter une fuite de courant entre la
phase et la terre ou le neutre et la terre (en aval du différentiel).
Non, le différentiel va réagir quand même, car vous aurez créé un courant de
fuite entre la phase et la terre.
Cordialement Daniel.
Tout à fait.
Seul inconvénient : le courant de défaut peut être très important
puisque directement entre phase et neutre. D'où des possibilités
d'apparitions de tensions sur les masses lors du passage de ce courant
si l'équipotentialité n'est pas parfaite.
Sans raccordement directe entre le neutre et la terre (schéma TT
habituel) le courant passe par la terre, de résistance non négligeable,
ce qui diminue le courant de défaut.
Philippe RAI
"GASTON" a écrit dans le message de
news:41ce8920$0$303$ snipped-for-privacy@news.free.fr...
Re : ~~~~
== = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = =
RE : bonjour
si les réponses faites vous semblent suffisantes
tant mieux pour vous
mais vous prenez toute la responsabilité de cet acte
délictueux
si de votre simple initiative de mise en oeuvre
( ou artisan commandité )
yen a bien un qui franchira la limite de propriété
d'edf ou vous
vous n'avez pas autorisation de vous
raccorder sur les installations d'un poste HT EDF
simple tansformation ou cellules de boucle jointes
Ne pas croire que l'intelligence de mise ne oeuvre
des installations HT et de leur cohabitation avec la BT
serait du seul monopole d'edf and C°
La situation qui est la votre relève d'un cas de figure courant
dans le "domaine industriel etendu "ou le génie civil
( relativement ancien ) est identique à celui de votre
domicile
( et où on ne relie pas les mains courantes et les pots de fleur
à la terre :-)))))))))) même avec des vieux cables à huile
Vous pouvez solutionner vos problème uniquement
en raisonnant coté BT en aval de votre ACPG
*Vous existez , * votre forage est déclaré ( du moins
je l'espère pour vous )
==> c'est à EDF qui approche le risque
de votre domicile
J'ai toujours bien aimer les transfo sur poteau H61 ? 20kV/400V. Il y a :
- une prise de terre des masses (HT)
- une prise de terre du neutre
On voit que ces prises de terre sont, chacune, à l'opposé du poteau. En gros
50m. Et....
C'est là que ça devient marrant, les conducteurs distincts, qui vont chacun
vers sa prise de terre, sont en 25 mm2 (?) de cuivre nu. Et... ils sont
sérieusement fixés au poteau par des cerclage inox PetitJean, ce qui
courcircuitent donc ces 2 conducteurs, interconnectant, de fait, les prise
de terre, les masses et le neutre. Ca ne semble émouvoir personne !
--
AMM
GASTON a écrit:
affirmatif , mais seulement le potentiel sera commun , pas les courants !
affirmatif , tu te trompes : le différentiel détecte une différence de
COURANTS entre les conducteurs de phases et le conducteur de neutre .
( différence de courant différent de différence de potentiel ! )
normal , le courant de phase ne reboucle pas par le fil de neutre !
Euh ! on ne dit pas "ampérage" mais intensité du courant électrique !
A mon avis je te conseille de conserver ta prise de terre , même si elle
se trouve à proximité de la terre de poste du distributeur .