Transfo EDF - risque de perturbation d'ecran d'oridnateur ?

J'envisage d'acheter une maison qui se trouve à 3 metres d'un transfo EDF (Le transfo fait environ 2 metres sur 2).

Je m'interroge... on m'a parlé du risque d'avoir des probleme d'affichage sur mon ecran (ecran tube) d'ordinateur, du au rayonnement du transfo ?

Qu'en pensez vous ?

Par avance merci

Reply to
no_email
Loading thread data ...

c'est quoi comme transfo ? un 2 x 2 en S ça doit être du HTA/BTA , avec des cuves en acier , à mon avis il fera plus de bruit que de perturbations sur les écrans TV , maintenant autre prob c'est que si près du TR ... les court-circuits seront plus rudes !

renseignes toi sur la nature du TR

Reply to
Itacurubilin

"Itacurubilin" a écrit dans le message de news: snipped-for-privacy@mb-m03.aol.com...

Resneigne toi sur le 'bruit' du transfo, c'est à dire son rayonnement électromagnétique :

En fait les perturbations éventuelles viennent de deux champs

Le champ magnétique du au courant (exprimée en Tesla). Le champ électrique du à la tension.(en volt / mètre).

Reply to
SRV

Salut Olivier,

Qu'est-ce qu'un transfo en S ? Pareil pour ton 2x2, ça correspond à quoi ?

a+, G.T (largué) snipped-for-privacy@worldonline.fr

205 Diesel & turbo-Diesel :
formatting link
Reply to
G.T

Bonjour

Quelque soit sa position sur la ligne BT de la distribution, les fusibles HPC du fournisseur d'énergie limite le IK3 à 3 kA

Reply to
David CROCHET

Pour un transfo HTA/BT pas de problème sauf en cas de défaillance grave bien sûr (rare).

Par contre, pour une ligne aérienne HT ou pire THT (220 kV), il y a de très sérieuses perturbations des écrans ordinateurs. J'ai pu le constater moi-même ! (fluctuation permanente de l'image à l'écran cathodique : c'est très pénible)

Pour les court-circuits, ils seront plus forts mais cela reste conforme aux normes et règles d'usage. Les surtensions seront aussi moins atténuées par contre, pas de chute de tension comme pour ceux qui sont "en bout" d'une ligne longue.

Ted

" snipped-for-privacy@bouygtel.fr." a écrit dans le message de news:40f0e217$0$25160$ snipped-for-privacy@news.free.fr...

Reply to
Teddy

C'est exactement ce que je dis , une cuve acier protege du rayonnement magnétique et les blindages cuivre protègent des rayonnements électriques (voir constitution des transformateurs exemple France-Transfo etc ... ) ... ce que j'appelle le "bruit" , maintenant il est effectif que ce genre de transfo font aussi du "bruit" sonore !

Pour GT : S c'est V x A , entre un 100KVA et un 500KVA les perturbations ne sont pas exactement les mêmes :-)

J'ai mis des écrans d'ordis a coté de transfos 10,5 kV / 220 kV de 90 MVA sans problèmes , les problèmes je les ai eu avec des écrans près des groupes de production ( 1000 A de courant magnétisant ) faut juste trouver le bon azimut :-)) sinon vaut mieux prévoir les sacs comme dans les avions !!

Reply to
Olivier2grambois

.../...

Bonjour

certainement un prébloc intégré au paysage

pas de problème ......si ce n'est la prolifération des araignées ;-)

et en conséquence logique d'éventuelles tension de pas dangereuses pour le voisinage s'il s'agit d'une "boite" de première génération simplement posée sur le sol sans dalle maçonnée d'équipotentialité

comprenne qui me pourra

les préblocs actuels sont "impec" et même le bruit du transfo est insignifiant ..par contre pour qu'ils restent "impec" ... faut en assurer la maintenance ...c'est un autre débat

en ce qui concerne les perturbations electromagnétiques rayonnées dans tous les cas de figure sur ce type de poste , aucun problème

hugh

victor