Bonjour
Le 21 juillet dernier j'ai d√Ľ faire appel aux services techniques d'EDF pour un probl√®me de court-circuit entre le coffret g√©n√©ral sur le
domaine public et mon disjoncteur d'abonné situé dans mon garage. (distance 6 à 7 m).
L'intervention à été remarquable tant pour la rapidité d'intervention que pour la mise en place rapide d'une solution provisoire : bravo EDF.
Devant l'impossibilit√© de retirer "√† la main" le c√Ęble circulant dans un fourreau de type TPC rouge r√©glementaire, les techniciens ont donc r√©alis√© une jonction a√©rienne provisoire.
Cette solution a permis de rétablir rapidement l'intégralité de mon réseau électrique (notamment congel, frigo, éclairage ...)
Le problème est qu'un "spécialiste d'EDF" devait passer rapidement sur place pour établir un devis selon que les travaux consisteraient :
- soit au seul remplacement de c√Ęble dans le fourreau d√©jo existant - soit √† la r√©alisation du nouvelle tranch√©e dans la dalle de b√©ton devant le garage avec nouveau fourreau TPC, cable etc...
Et puis surtout, impossible de savoir à charge de qui seront les travaux !
Selon le service auquel on s'adresse, toute l'installation jusqu'à la partie plombée dans la maison appartient à EDF mais une autre source parle de domaine public et domaine privé
Alors qu'en est-il ?
Le r√©seau √† l'√Ęge de la maison, soit 22 ans ! Aucuns travaux ni plantations d'arbres √† proximit√©. Lors de la panne (14h) il n'y avait aucun usage intensif √©lectrique (ni repassage, ni four ou plaques de cuisson etc...)
Merci d'avance pour vos précisions et ou de vos expériences perseonnelles éventuelles
Cordialement
Robert
Add pictures here
‚úĖ
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Ceci est une rediffusion car je ne trouve aucune trace du premier envoi effectué il y a plus d'une heure !!!
Bonjour à tous et merci de vos réponses lesquelles m'amènent à préciser certains détails techniques abordés dans vos réponses
Voir schéma ici
http://cjoint.com/?jdtcSC80HY
1) dans le coffret EDF sur le trottoir (domaine public donc) il n'y a qu'un bo√ģtier plomb√© contenant des fusibles - il m'est donc impossible de couper l'alimentation √©lectrique depuis ce coffret sans retirer ces fusibles - Il y a √©galement un c√Ęble branch√© sur la porte de ce coffret pour permettre √† un pr√©pos√© √©quip√© d'un genre d'ordinateur portable d'effectuer le relev√© de consommation sans rentrer chez moi.
Du bo√ģtier plomb√© partent 2 c√Ębles chacun dans son propre fourreau TPC vers un regard technique L'un contient le c√Ęble qui √† fondu, l'autre le c√Ęble pilote pour la commande d'heures creuses - La distance entre coffret ext√©rieur et regard technique est de 8 m
Au niveau du regard (profondeur 80 cm environ) les 2 c√Ębles sont apparents sur environ 40 cm puis repartent "√† la verticale" dans deux fourreaux vers le disjoncteur 500 mA fix√© au mur juste au-dessus soit une longueur de 2 m√®tres maxi
Apr√®s lecture de vos conseils et explications j'ai r√©ussi √† retirer une partie du c√Ęble en le tirant depuis le regard technique mais en fait je n'en n'ai sorti qu'une partie, exactement 2,30 m et ceci en tirant depuis le regard Constat : le c√Ęble √† fondu et est totalement coup√© !!!
Par contre c√īt√© route, depuis le coffret EDF donc, impossible de faire bouger les 5 √† 6 m restants :-(
Un ami est pass√© me voir cette apr√®s-midi accompagn√© d'un de ses potes qui est "administratif" chez 'EDF (et ancien technicien de terrain) Ce dernier sans h√©siter m'a d√©clar√© "officieusement" que la r√©alisation de la tranch√©e et le remplacement du fourreau seraient √† ma charge et que seul la fourniture du c√Ęble et la main d'oeuvre de branchement seraient prises en charge par EDF :-<<<<<
Autres pr√©cisions donn√©e par ce Mr : le seul cas o√Ļ l'int√©grit√© des travaux serait pris en charge par EDF c' est quand tous les travaux , tranch√©e, fourniture & mise en place des fourreaux et branchements, sont effectu√©s par EDF
Moi c'est le constructeur qui à gérer la chose, je n'ai fait que prendre RdV avec EDF pour le passage du consuel et le raccordement au réseau
Par ailleurs toujours aucune nouvelle "oficielle" de chez EDF
Merci encore à tous pour votre sollicitude et vos conseils - je reste "à votre écoute" et ne manquerait pas de faire part ici du dénouement de cet affaire ;-)
Cordialement
Robert
Add pictures here
‚úĖ
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

******Pour votre info.... Sur votre schťma, vous indiquez "compteur Tempo". Le c‚ble pilote (ou les 2 c‚bles pilotes) permettant l'enclenchement ťventuel de vos circuits ECS & chauffage, partent directement du compteur Tempo vers vos dispositifs de tťlťcommande... Le c‚ble que vous appellez pilote est certainement le "c‚ble tťlťreport"...
***** - AprŤs avoir vťrifiť l'absence de tension. - A mon avis, il ne faut pas tirer sur le c‚ble dťtťriorť depuis le coffret EDF... En effet ŗ cet endroit la remontťe de c‚ble formant "baÔonette", Áa coince quelque part... (MÍme si les "rŤgles de l'art" affirment le contraire...). Il faut dťgager le fourreau concernť ŗ l'arriŤre du coffret EDF, jusqu'ŗ sa partie horizontale et couper le fourreau ŗ cet endroit. Vous pourrez alors constater la qualitť (ou non qualitť), de la rťalisation de la "baÔonnette" et comprrendre pourquoi celŗ coinÁe...- il se peut trŤs bien qu'ŗ cet endroit celŗ soit + ou - bricolť, par exemple 2 fourreaux "bout ŗ bout + ou - bien jonctionnťs...
Faites vous simplement spťcifier quelle est la section du c‚ble (en principe U 1000 R02V) ŗ mettre en place... Pour le tirage du c‚ble, mettre un "tire fil" adťquat, faire ou "faire faire" une "belle tÍte de c‚ble" et si vous avez des doutes sur votre fourreau, ajoutez du "lubrifiant spťcial tirage de c‚ble - PAS DE L'HUILE - PAS DE LA GRAISSE"...
En espŤrant qu'EDF reste toujours "Un Service Public, au Service du Public"...
Add pictures here
‚úĖ
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Robert a écrit :

Si tu cherches des détails techniques , t'as tout faux sur le FU2 , mais à mon avis tu te cherches une justification : c'est la pire des choses ! les avis des ng n'engagent en RIEN leurs auteurs ! ( manquerait plus que ça ! ) imagine que l'ont puisse faire payer ;-) UNIVERSALement ... !!!
Add pictures here
‚úĖ
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

A priori non y compris dans le second camion appelé à la rescousse

Je ne dispose malheureusement que du petit guide Promotelec quand aux encyclop√©dies que sont les normes NF 15100 et 14-100 j'ai fait rire tous le bureau des technico-commerciaux de la CGE locale o√Ļ je pensai pouvoir les consulter !!!!

Il ne m'a été remis aucun document d'intervention et d'ailleurs je n'ai rien signé non plus

oui et voir mon autre post avec photos à ce propos

sans doute mais à la lecture des différentes réponses parfois contradictoires j'en fini par me réveiller la nuit :-(
D'autant que s'il doit y avoir réfection complète de la tranchée je me demande qu'en est-il des autres réseaux situés dans la même tranchée (PTT, Eau de ville et eaux usées etc) lesquels forcément seront pour le moins quelque peu "remaniés" avec casse éventuelle et ruptures possibles pendant les travaux :-(((
C'est "Mal barré" comme disait un intervant sur ce sujet :-(
Add pictures here
‚úĖ
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Bonjour et merci de vos précisions

Vous pouvez lire comme-moi que sur certains points évoqués ici même, les avis divergent ... aussi auriez-vous une référence, texte réglementaire etc pour étayer vos propos non pas que j'en doute mais celà me serait bien utile pour les jours à venir
cordialement
Robert
Add pictures here
‚úĖ
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Bonjour à tous
comme promis je viens faire part ici de la suite des événements.
Cette après-midi j'ai eu la visite d'un technicien d'EDF qui d'emblée c'est excusé du retard de la suite donnée au dépannage du 21 juillet En fait je résumerai ça à un problème de communication entre divers services
Cette fois "l'inspection" a √©t√© plus pouss√©e avec d√©montage partiel du coffret S 300 afin d'acc√©der aux fourreaux TPC dont l'orifice de l''un est bouch√© et totalement recouvert de gravat (celui du c√Ęble de telereport) Dans le second fourreau les tentatives d'extraction du c√Ęble qui a fondu sont rest√©es infructuseuses
Ensuite toute une série de photos tant du coffret S 300 que de mon installation interne (tableau avec le Dsijoncteur 500 mA) Photos également dans le vide sanitaire
Au final l'option retenue sera l'ex√©cution d'une nouvelle tranch√©e avec nouveau fourreau et nouveau c√Ęble par une soci√©t√© sous-traitante Op√©ration pr√©vue pour tout d√©but octobre
Et puis surtout : totale prise en charge par EDF à savoir terrassement, fournitures des matériaux et remise en état initial
Bref très bonne nouvelle donc pour moi :-)))
Je tiens à préciser qu'encore une fois je suis "tombé" sur une personne particulièrement aimable et qui m'a donné toutes les réponses aux questions que je lui ai posé (et y en a eu pas mal, tant techniques qu'adminsitratives)
A ce propos, précision importante qui pourraient êtres utiles à d'autres
Si le disjoncteur d'abonné (le 500 mA donc) avait été placé dans le coffret S300 c'est à dire sur le trottoir, celà n'aurait (dixit) rien changé à la prise en charge par EDF.
Cette fois encore aucun document ne m'a été remis mais je ne vois pas pourquoi je mettrai en doute la parole de ce technicien
Voila donc pour aujourd'hui, la suite du feuilleton début octobre lorsque la société sous-traitante m'aura contacté pour convenir de la date exacte des travaux
Cordialement