Im aktuellen Strommasten-Thread wurde erwaehnt, dass bei Freileitungen mit 3-Phasensystem in regelmaessigen Abstaenden ein Phasentausch durchgefuehrt wird. Ich frage ich mich nun warum? Kann mir hier jemand auf die Spruenge helfen?
Gruss Klaus
Didn't find your answer? Ask the community — no account required.
H
Horst-D.Winzler
Klaus Bahner schrieb:
Um ann=E4hernd gleichm=E4=DFige Belastung/Kompensation (zB Blindstr=F6me)= der Phasen zu erreichen. Wichtig auch wenn noch andere System am Mast h=E4nge= n wg.
--=20 mfg hdw
A
Ansgar Strickerschmidt
Am 09.09.2009, 14:08 Uhr, schrieb Klaus Bahner :
Zugunsten der Symmetrie der Kapazität gegen die Erdoberfläche.
Ansgar
M
Manfred Ullrich
"Ansgar Strickerschmidt" schrieb im Newsbeitrag news: snipped-for-privacy@stri1.site...
3-Phasensystem in regelmaessigen Abstaenden ein
jemand auf die Spruenge helfen?
Vor Jahren hatte ich das schon mal angeschnitten, weil ich eine weitere und ganz erstaunliche Erklärung dafür gelesen hatte: Eine 50Hz-Leitung ist bei entsprechender Länge auch eine Antenne. Und mit diesem Phasentausch will man die Antenne "schlecht" machen, damit die nicht so viel Energie in den Weltraum wegstrahlt.
Gruß Manfred
A
Alfred Gemsa
Manfred Ullrich schrieb:
Falls du der Heilpraktiker bist, wundert mich so was nicht.
Alfred
R
Ralf . K u s m i e r z
X-No-Archive: Yes
begin quoting, Manfred Ullrich schrieb:
Auf was für Ideen manche Leute kommen...
Überflüssig, zu erwähnen, daß das Unfug ist.
Gruß aus Bremen Ralf
J
Jan Kandziora
Klaus Bahner schrieb:
Wie die anderen schon schrieben, wegen der gleichmäßigen Kapazität gegen Erde. Macht man es nicht, ist das Drehfeld am Ende der Leitung wegen der unterschiedlichen Phasenverschiebung der Einzelphasen nicht mehr rund, sondern leicht elliptisch.
Ich kann mich allerdings dunkel erinnern, dass der Effekt recht klein war.
Mit freundlichem Gruß
Jan
M
Manfred Ullrich
"Alfred Gemsa" schrieb im Newsbeitrag news: snipped-for-privacy@mid.individual.net...
Du bist ein Dummschwätzer. Ich bin kein Heilpraktiker - trotzdem habe ich das gelesen, und außerdem nicht behauptet, dass ich unbedingt daran glaube.
Manfred
A
Alfred Gemsa
Manfred Ullrich schrieb:
Überlesen?
Aber es dann trotzdem nachzubeten?!
Alfred.
M
Manfred Ullrich
"Alfred Gemsa" schrieb im Newsbeitrag news: snipped-for-privacy@mid.individual.net...
Ergänzen möchte ich: Und wenn ich mir dann vergegenwärtige, dass die Energie tatsächlich gar nicht DURCH die Leitungen geht, sondern drumherum, so erscheint mir das nicht mehr total abwegig!
Gruß Manfred
A
Alfred Gemsa
Manfred Ullrich schrieb:
Ah, gut! Du meinst den Pointing-Vektor?!
Alfred.
S
Sebastian Suchanek
Alfred Gemsa schrieb:
"Poynting" hieß der Mann - und ja, den gleichnamigen Vektor wird er wohl meinen.
HTH,
Sebastian
A
Alfred Gemsa
Sebastian Suchanek schrieb:
Ja, mein Fehler.
glaub' ich eher nicht.
Alfred.
M
Manfred Ullrich
"Alfred Gemsa" schrieb im Newsbeitrag news: snipped-for-privacy@mid.individual.net...
Nenne es, wie Du willst. Es ist die Energie, die AUSSERHALB der eigentlichen Leitungsdrähte fließt. Und wenn die Leitung lang genug ist, in der Größenordnung der Wellenlänge, dann ist mir plausibel, dass die Energie teilweise die Leitung verlässt - eben so, wie die Energie von einer Antenne wegströmt.
Gruß Manfred
R
Roland Damm
Moin,
Ralf . K u s m i e r z schrub:
Na ja, die Abstrahlung von Wellen würde man so vielleicht wirklich reduzieren können, vorausgesetzt man macht die Verdrehung nicht in regelmäßigen Abständen.
Allerdings ist die Frage, wie viel das praktisch ausmacht. Sicher nicht so viel, als das deswegen jemand die Mühe in Kauf nehmen würde, die Leitungen zu verdrehen.
CU Rollo
R
Ralf . K u s m i e r z
X-No-Archive: Yes
begin quoting, Roland Damm schrieb:
Ä-nää.
Macht man aber. Und zwar genau zwei Stück auf der Leitung, jeweils nach einem Drittel. Und zwar schlicht und einfach, damit die Mit- und die Gegenimpedanzen der Leitung ziemlich gleich sind.
Die Verdrillung ist wirklich nur zur elektrischen Symmetrierung da. Aber das muß. (Induktionsspannungen in der Nähe von Hochspannungsleitungen werden übrigens gerne unterschätzt, deshalb
*immer* EuK *an der Arbeitsstelle*; Erden an den Enden reicht nicht. Da ist schon manch einer beim Basteln an der (abgeschalteten) MS-Freileitung vom Mast geflogen, weil auf der Hochspannungsleitung
100 m weiter und parallel eine Schalthandlung stattgefunden hat. Ähnlich "beliebt" sind Kabel wegen der kapazitiven Nachwirkung: Abends Kabel im abgeschalteten und geerdeten Zustand abgeklemmt, dann am nächsten Morgen an eine (isolierte) Seele angepackt, und die hatte inzwischen wieder ein paar kV angenommen.)
Gruß aus Bremen Ralf
C
Christoph Müller
Wird das jetzt ein Kindergarten?
C
Christoph Müller
Roland Damm schrieb:
Was kostet es denn, die Leitungen zu verdrehen? Nach meiner Vermutung geht der Aufwand dafür im allgemeinen Kostenrauschen sowieso unter. Warum also sowas NICHT machen? Bei so minimalem Aufwand muss der Nutzen ja nicht umwerfend groß sein.
M
Marcel Müller
das kann man nicht getrennt betrachten. Eine Erhöhung der Symmetrie geht immer mit einer reduzierten elektromagnetischen Ankopplung an die Umgebung einher. Das ist das gleiche.
Die Motivation, das zu tun ist natürlich eine andere Sache. Die kommt natürlich nicht von der Abstrahlung. Das wäre auch grober Unfug, da weder die Einspeisung noch die Entnahme der Leistung mit passender Impedanz erfolgt. Das würde notwendigerweise eine direkt vom Leistungsfluss abhängige Betriebsspannung erfordern. Wenn die Strippen gar zu lang werden, muss halt HGÜ ran.
Marcel
R
Ralf . K u s m i e r z
X-No-Archive: Yes
begin quoting, Marcel Müller schrieb:
Ach, wirklich? Inwiefern hätte z. B. die Verdopplung der Kapazität zwischen zwei Außenleitern einen Einfluß auf die Ankopplung der Umgebung, und wie wirkt sie sich auf die Symmetrie aus?
Gruß aus Bremen Ralf