ein Freund bat um Hilfe. Staubsauger löst gelegentlich 10A- Sicherungsautomaten aus (null Leidensdruck deshalb). NUN blieb aber der Stromkreis nach Wiedereindrücken des Automaten trotzdem dunkel.
Sicherungskasten Schraubsicherungen je eine Reihe pro Phase plus ein viereckiger Hauptschalter ohne jede Aufschrift. Kein Fi-Schalter.
Alle Sicherungen gemessen, waren durchgängig. Dachte dann irgendwann, die Phase sei vielleicht außerhalb der Wohnung getrennt (Staubsuger als Auslöser zu sehen, hätte diagnotischer Fallstrick sein können - Kausalitätsbedürfnis). Spannungsprüfer leuchtete allerdings auf dem Mittenkontakt.
Habe dann doch noch den Hauptschalter einmal aus- und wiedereingeschaltet und unerwartet kam das Leuchten in die Hallen zurück.
Ich würde das nur gern VERSTEHEN: Der Hauptschalter hatte also eine Phase getrennt, der Kippschalter stand aber auf "1"? - OK Was habe ich aber mit dem Spannungsprüfer gemessen? Schaltet so ein Hauptschalter auch die Nulleiter?
Der Kasten sieht etwa so aus:
-----------------------------------------------------------------------
35A - 16A - 16A WWasser Herd Licht35A - 16A - 16A - [1/0] WWasser Herd Licht Hauptschalter?
35A - 16A - 16A - 16A - 16A WWasser Herd Licht Spüler Waschm.------------------------------------------------------------------------
Es wäre nett, wenn Ihr mich erleuchten könntet.