Umgebungstemperatur bei Elektroinstallationen

Hallo,

darf ich bei der Elektroinstallation von Einfamilien-/Zweifamilienhäusern eine Umgebungstemperatur von 25 Grad Celsius annehmen, oder sind 30 Grad Celsius dafür vorgeschrieben/vorgesehen?

Hintergrund meiner Frage ist, ob ich bei 2 belasteten H07V-U 1,5mm² Adern (NYA) bei einer Rohrinstallation im Mauerwerk oder in wärmegedämmten Wänden (Verlegart B1 und A) mit Leitungsschutzschalter

16A absichern darf, oder ob ich wenig praktikable 10A nehmen muß.

In der Liste unter

formatting link
mit der Umgebungstemperatur von 25 Grad Celsius ist eine Absicherung von

16A angegeben, bei der 30 Grad Liste aus dem Buch Elektro-Installationstechnik (Boy/Dunkhase - Vogel Verlag) aus dem Jahr 1990 findet sich 10A.

Martin

Reply to
Martin Rabers
Loading thread data ...

Laut DIN VDE 0100-520 Bbl 2 Ausgabe 2002-11

2.2.1 e) Umgebungstemperatur: 25 °C Diese Temperatur gilt insbesondere für Wohngebäude und ähnliche Nutzungseinheiten.

Zulässige Strombelstbarkeit bei 2 belasteten Adern, Verlegeart A: 17 Ampere Verlegeart B1: 19 Ampere

Gruß Willi

Reply to
Willi Marquart

Am 18.04.2005; 20:52:02 schrieb Martin Rabers:

Na wenn es schon nach der Bunny (bfe)-Methodik gerechnet werden soll:

Vorteil ist das Du die besagte Tabelle f=FCr 30 Grad nutzen kannst. Die Umgebungstemperatur nimmt man immer so an wie sie tats=E4chlich auftritt, wenn als nicht mehr als 25 Grad auftreten nimmst Du den Faktor f=FCr 25 Grad was AFAIK durchaus legitim ist:

-Querschnittsberechnung nach Strombelastbarkeit und =DCberlast-

  1. "fiktiven Strom" ausrechnen nach:

Ifiktiv =3D Ib / Faktor Temperatur x Faktor H=E4ufung

  1. aus der Tabelle Strombelastbarkeit f=FCr 30 Grad mit dem "fiktiven Strom" den Querschnitt ablesen... wenn es dann mit dem gew=FCnschten Querschnitt nicht hinkommt -> Pech (=3D erh=F6hen!)

Sollte =DCberlast auftreten k=F6nnen musst Du noch die Bedingung erf=FCllen:

Ib

Reply to
Mathias Moeller

Hi,

Martin Rabers schrieb:

Im Normalfall ist die 25er Tabelle zulässig. Allerdings wird das beim Dachboden wohl schon dunkelgrau... Da dürfte im Sommer die Temperatur höher sein.

Ebenfalls die Häufung von Leitungen nicht vergessen, das kann dir auch bei 25er Tabelle schnell 2,5er (für 16A) erfordern.

Es gibt auch noch 13A LS. Warum sind 10A wenig praktikabel? Außer Gartenhäcksler, Geschirrspüler und Wäschetrockner werden die allermeisten Geräte mit 10A oder zumindest 13A auskomen. Aber diese Großgeräte (>2kW) sollten sowieso eine eigene Leitung bekommen.

Manche B10er nehmen einen das Einschalten von Mikrowelle oder Staubsauger übel, muss aber nicht so sein. Notfalls C-Automat verbauen.

Was ist denn die maixmale Leitungslänge die Auftritt? 16A geht bzgl. des Spannungsfalls ohnehin nur im günstigen Fall bis 18m mit 1,5er Leitung.

ciao, Thorben

Reply to
Thorben Gruhl

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.