Die rotierenden Massen definieren als Momentanreserve die sog. Netzanlaufzeit und damit die anfängliche zeitliche Ableitung der Netzfrequenz nach einer sprungförmigen Laststörung. Das ist einfach eine Eigenschaft des Netzes, keine bewusst geplante Maßnahme zur Stabilisierung des Netzes, deswegen bin ich mit Deinen Worten "welche angeblich nicht unwesentlich zur Stabilisierung des Netztes beitragen sollen" nicht ganz einverstanden: das klingt in meinen Ohren nach geplanter Maßnahme.
Unwichtig ist diese Eigenschaft "Netzanlaufzeit" allerdings nicht, denn je kleiner die Netzanlaufzeit wäre, um so agiler müsste die Primärregelung sein, um die Frequenzabweichungen innerhalb des Toleranzbandes von ±200 mHz zu halten. Das ist als Grundprinzip aus der Regelungstechnik bekannt: je schneller die Strecke, desto schneller der Regler für z.B. gleiche Überschwingweite. Eine Streckeneigenschaft als "zur Stabilisierung des Kreises beitragend" zu charakterisieren, klingt für mich nach falscher Kausalität. Wir haben in der Regelungstechnik einfach das riesengroße Glück, dass alle realen Strecken nicht sprungförmig sind und deswegen auch alle unsere Regler eine endliche Bandbreite haben dürfen :-)
Zum Netz gut nachzulesen z.B. bei
Weißbach, T.: Netzdynamikverhalten und die Rolle des Netzselbstregeleffekts. Workshop zur dezentralen Netzstützung, Goslar 2009
Theoretisch geht es - siehe virtual inertia. In praxi bin ich eher skeptisch - aus verschiedensten Gründen. Marcel hat dann von konkreten WKA gesprochen, die es tatsächlich tun sollen, schweigt aber zu weiteren Details.
Wenn die Netzanlaufzeit in Zukunft weiter sinkt, wird man möglicherweise auf geplante Maßnahmen zu ihrer Erhöhung rückgreifen müssen. Ob dann aber WKAn die richtige Implementierung sind, wage ich zu bezweifeln. Vermutlich ist es günstiger, diese Maßnahme dann in den Batteriespeichern für die Primärregelung zu implementieren.