Hallo
Aus einer Frage in d.r.h Hallo
Frage aus d.r.h
Zum meinem Wohnzimmer HK ist folgendes zu sagen.
>Er besteht aus 5 einzelnen HKs (50hoch x 70Breit), die hinter einander
>angeschlossen sind.
>Der erste HK wir von oben bis unten warm. Beim 2. HK werden nur die oberen
>2/3 warm, beim 3. HK nur noch 1/3 der, der 4. HK noch weniger und der 5. ist
>oben nur noch ein wenig lau warm.
>Interessant ist, dass der Hauptrücklauf, der am 1. HK unten angeschlossen
>ist, wärmer ist, als die Rücklaufe der anderen HKs, die allesamt kalt sind
>und die unten rückwärts vom 5. HK bis zum 1. HK durchfliessen.
>Daraus schliesse ich, dass der grösste Teil der Wärme im 1. HK absinkt und
>über den Hauptrücklauf ablauft, weshalb nicht mehr genügend wärme für die
>restlichen 4 HKs vorhanden ist, die an den Raum abgegeben werden könnte. >
Meine Frage an den Fragenden: 1 2 3 4 VL--------- ----------- ----------- ----------- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | a) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------- ----------- ----------- ---------x---RL
1 2 3 4 5 VL------------------------ | | | | | | | | | | b) | | | | | | | | | | -----------------------x---RL
VL------------------------- | | | | | c) | | | | | | | | | | | | | | | RL--x----------------------
Wie sind die HK angeschlossen a, b oder c (oder anders)? Für die Darstellung Fix Pitch verwenden.
Die Antwort habe ich, sie sind gemäss c) angeschlossen, kein Wunder dass die hinteren HK nicht warm werden.
Inzwischen ist der Heizungsplaner vorbeigekommen
Eben war mein Heizungsplaner da und wir haben das Problem der 5 in Serie
>Geschalteten HKS besprochen.
>
>bei dem Gespräch hat sich rausgestellt, dass es effektiv nicht zulässig war
>so viele HKS hintereinander an zu schliessen.
>Deshalb werden die HKS "unter Garantie" neu angeschlossen.
>
>Hier haben wir 3 Varianten besprochen:
>
>
>Variante 2
> 1 2 3 4 5
> VL------------------------------------------------
> | | | | | | | | | |
> | | | | | | | | | |
> | | | | | | | | | |
> | | | | | | | | | |
> -------x---------x---------x---------x-------------RL
>
>Die HKs sind hier oben und unten mit einander verbunden.
>an der Unteren Verbindung wird zwischen den HKs unten ein Ventil (x)
>eingebaut, mit dem der Durchfluss reduziert werden kann. Damit wird das
>durchfliessende warme Wasser gezwungen zum nächsten HK über die obere
>Leitung zu fliessen. Das kalte Wasser fliesst unten durch.
>
Nun zu meiner Frage, meinen Ueberlegungen an euch: Meiner Ansicht nach sind diese Ventile überflüssig/nutzlos/wirken nicht wie geschrieben und erhöhen nur den Widerstand. Meiner Ansicht nach funktioniert meine Variante b) [auch "a)", aber Widerstand dürfte zu hoch sein da ja die 5fache Wassermenge durch die HK fliessen muss um die erechnete Wärmeleistung zu erhalten], für das Wasser haben alle HK dengleichen Widerstand da gleiche Leitungslängen,gleich viele Uebergänge usw. Sehe ich das richtig?
Ernst