die ingenieurwissenschaftlich richtige Antwort lautet:
Der PE darf im FEHLERFALL einen Kleineren als den Betriebsstrom, den Betriebsstrom oder einen größeren Strom als den Betriebsstrom führen, was dann zur Abschaltung führt ...
Solchen Prüfern gehört stantepede die Lizenz entzogen! Sie schaden dem Ansehen der Zunft und filtern gute Leute raus, denen bloß viehische die Schläue fehlt.
Das hängt von der Netzform ab: Im TN-C-System führt er Betriebsstrom (und muß das natürlich können), im TN-S-System darf er keinen Betriebsstrom führen (muß es aber können, darf also nicht einfach abrauchen).
Es sollte (wegen der Gerichtsfestigkeit) aus der Aufgabenstellung eindeutig hervorgehen, welche Netzform vorliegt, und ob es sich um einen PE-Leiter im TN-S-System handelt oder um einen PEN-Leiter im TN-C-System. Die dürften sich u. a. auch noch durch die Kennzeichnung und die Isolationsnotwendigkeit unterscheiden.
Hallo, bei der gewählten Formulierung wird der Betrag des Stromes, was aus dem Zusammenhang hervorgeht, angesprochen. Schließlich gibt es mehrere Fehlermöglichkeiten, auch Doppelfehler.
Es ist keine amtliche Formulierung der Antwort, sondern eine gut überlegte technische Antwort.
mfG Ingenieurbüro Baumann
"Felix Holdener" schrieb im Newsbeitrag news: snipped-for-privacy@4ax.com...
diese E-Politiker sitzen dann Abends beim Bier in der Ratsstube oder Paralmentskantine und sagen stolz so was wie:" Na, wie waren wir heute ?" oder " Denen haben wir es aber wieder gezeigt !"
Das würde mich interessieren, was ist richtig? Zu meiner Zeit als Installateur galt in der CH: der 0-Leiter kann(je nach EW und in Altbauten) zur Erdung verwendet werden(Brücke in der Steckdose/Gerät), der Erdleiter darf nicht als
0-Leiter verwendet werden. Mit anderen Worten, der grüngelbe Leiter(damals rotgelb) darf nicht für die Kombination 0-, Erdleiter(PEN heisst der wohl heute) verwendet werden.
Nein darf er nicht, darum heißt das Teil ja auch Sschutzleiter. Bei Elektroinstallationen mit FI-Schutzschalter, fliegt dir ansonsten dieser. Er löst nämlich aus, wenn sich die Ströme im Schutzschalter der (den) Phase(n) und dem Nullleiter nicht zu 0 addieren.
Häh!? Du widersprichst Dir gerade selbst, wie soviele in diesem Thread.
Ganz egal, was die Prüfungsfragensteller abfragen,
seit 12.1965 gilt in Deutschland: (siehe VDE-Vorschriftenreihe zur "Neuen Aderkennzeichnung" Ausgabe 1966)
a) Schutzleiter zwingend grün-gelb b) Nulleiter zwingend grün-gelb c) Mittelleiter hellbau, wenn Leitung hellbaue Ader enthält d) Potentialausgleichsleiter darf grün-gelb isoliert sein (oder ist blank)
Umgekehrt: a) grün-gelb Ader darf nur für Schutzleiter, Nulleiter oder Potentialausgleichsleiter oder Haupterdungsleiter verwendet werden. Ein andere Verwendung ist nicht zulässig.
b) hellbau Ader muss als Mittelleiter verwendet werden, wenn ein solcher in einer Leitung benötigt wird.
c) wird kein Mittelleiter benötigt darf die hellblaue Ader auch für andere Zwecke, nicht jedoch die unter a) genannten verwendet werden.
seit 05.1973 gilt (VDE 0100)
Mindestquerschnitt für den Nulleiter 10 mm² Cu oder 16 mm² Al
seit etwa 1983 heißt der Mittelleiter im Wechselspannungsnetzen offiziell Neutralleiter und der Nulleiter wird PEN-Leiter genannt.
seit 01.1997 (VDE 0100)
erhält der Nulleiter zusätzlich zu seiner nachwievor zwingend grün-gelben durchgängigen Isolierung an den Klemmstellen eine hellblaue Markierung
Nun, ich habe vorsichtshalber noch mal in einem Tabellenbuch nachgeschlagen: Ein Schutzleiter darf in einem TN-C Netz auch zur Nullung verwendet werden, woraus sich unter ungünstigen Umständen (einphasige Belastung) ergeben kann, dass der Schutzleiter (als PEN benutzt) auch Betriebsstrom führen kann, er sollte es aber nach Möglichkeit nicht, da ein TN-C Netz nur dann eingesetzt werden soll, wenn sichergestellt ist, dass im Normalbetrieb die Ströme des PEN vernachlässigbar klein sind.
Somit kann und darf ein Schutzleiter in bestimmten Fällen Betriebsstrom führen.
Wenn ein Schutzleiter nicht zur Nullung verwendet wird (wie im TN-S Netz, IT Netz oder TT Netz), darf er keinen Betriebsstrom führen.