Hallo zusammen! Erstmal, um klarzustellen, dass ich hier keine bl=F6den Antworten bekomme: Ich bin ausgebildete Elektrofachkraft, darf und kann also mit Spannungen bis 1.000V arbeiten. Ich will nur sichergehen, dass ich alles richtig mache. Auf einer Etage in meinem Haus will ich einen 24kW Durchlauferhitzer installieren, bzw. die elektrischen Anschl=FCsse daf=FCr vorbereiten (Leitungsl=E4nge 10m). Ja, ich habe die Erlaubnis des Energieversorgers ein solches Ger=E4t in meinem Haus zu betreiben (3 Etagen a 1 Ger=E4t). Wie muss ich nun den Leitungsquerschnitt und die LS-Sicherungsautomaten dimensionieren? F=FCr die bereits vorhandenen Ger=E4te bestehen L32A Sicherungsautomaten und ein Leitungsquerschnitt von 4qmm. Nach meinen Berechnungen reicht das allerdings vorne und hinten nicht.
I=3D34,6A Verlegeart: C, 3Adrig
6qmm ? LS 64A ?Danke schonmal im Vorraus f=FCr hilfreiche Antworten MfG Joe