Witam! Mój problem polega na połączeniu dwóch świetlówek na jednym dławiku. Mam 2 swietlówki OSRAM 18W , 2 startery Philips 4-64W i dławik FL 4000 40 W. Świetlówki łącze w szereg i na każdą świetlówke przypada 1 starter tak jak na schemcie narysowanym chocby na samym dławiku . Problem polega na tym, że ten układ na tych podzespołach nie chce działać. Sprawdzalem osobno każdą ze świetlówe i są one sprawne. Prosze o pomoc. Czemu to nie chce działać? Czytałem kiedys, że do takich połączeń potrzebne są startery tandemiczne wiec jeśli ktoś mółby mi wyjaśnić o co chodzi z tymi starterami to był bym bardzo wdzięczny. Pozdrawaiam !
czemu świetlówki nie diałają?
Jun 26, 2004
Last reply: 21 years ago
1 Replies
Troche późno odpowiedź....lepiej późno niż wcale
startery te mają inne napięcia i jak stosujesz "single" to one nigdy nie zapalą świetlówek w twoim układzie bo szeregowo napięcie jest po pół na każdym starterze i nie osiąga napięcia normalnej pracy. Do szeregowych układów świetlówek są startery typu "series" na 110 V. "Single"na 220V są z niebieskimi napisami a "series" na 110 z pomarańczowymi.napisami i w tych napisach jest podane napięcie pracy.