Straty mocy w miedzi w transformatorach.

Jul 25, 2005 Last reply: 20 years ago 2 Replies

Witam.



Czas od ukończenia studiów coraz dłuższy i uleciały pewne wzory.



Jak obliczyć deltaPCu dla transformatora 20/0,4 kV/kV o mocy 100kVA.



Ktoś przypomni?:)



Pozdrawiam serdecznie



Przemek


Troche mało danych :/ potrzebna by była jeszcze rezystancja zastępcza trafa Rt wtedy wzor wyglądałby tak delta Pcu=(sqrt Snt*Rt)/sqrt Un jednak normalnie starty te są podawane na tabliczce znamionowej trafa.

Rt mozna wyznaczyc, ale lepiej jest wiedziec, ze w stanie zwarcia delta Pfe << delta Pcu, stad mozna przyjac ze Pcu=Pz (moc Pz pobierana przez transformator w stanie zwarcia przy zasileniu napieciem zwarcia zamienia sie niemal w calosci w straty w uzwojeniach).

Niemniej, do obliczen za malo danych.

WL