mise à la terre

bonjour,

J'aimerais savoir à partir de quelle tension d'alimentation il faut mettre les masses métalliques des appareils électriques à la terre. Exemple : un appareil alimenté en 48 V doit-il être relié à la terre ?

Merci de vos réponses.

Reply to
charles
Loading thread data ...

Bonjour

toute masse doivent être reliée a un conducteur de protection. Ensuite, c'est ce conducteur de protection qui doit être mis à la terre suivant les différent schéma de liaison à la terre, ceci étant défini par la NF C 15-100, donc à partir de 0 V

Reply to
David CROCHET

"charles" a écrit dans le message de news:bmpje5$f3o$ snipped-for-privacy@news-reader1.wanadoo.fr...

- - - - - - - Bonsoir

c'est du 48mono, tri , AC, DC .....?

nature de la source: secteur chuté, transfo, générateur rotatif , panneaux solaires ...etc ..

distinguez vous "mise à la terre" ...et "en liaison équipotentielle" avec tous les éléments conducteurs alimentés par la meme source ?

En règle générale il faut relier à la terre tous les appareils qui comportent une borne le permettant ( borne ou bornier identifiée par le logo classique correspondant ) "et la liaison doit etre réalisée sur cette borne "

Les dérogations sont à étudier au cas par cas et suivant la nature de la source d etension et des risques liés aux fonctionnement, electrostatique, plate forme d'essais ...etc

Victor

Reply to
Victor

Merci des vos précieux renseignements.

En fait il s'agit d'un avertisseur sonore (sonnerie) alimenté à partir d'un transfo à enroulements séparés 230/48 V ; la sonnerie comporte une borne de mise à la terre. Mais ma question était plus générale car je supposais que les appareils alimentés en TBT dans un local sec n'avaient pas besoin d'être raccordés à la terre par l'intermédiaire du fil PE.

Amicalement

Ch.

"Victor" a écrit dans le message de news:bms533$15r0$ snipped-for-privacy@feed.teaser.net...

Reply to
charles

"charles" a écrit dans le message de news:bmtvro$e78$ snipped-for-privacy@news-reader5.wanadoo.fr...

- - - -

Bonsoir

Les transfos de sonnerie sont des transfos de sécurité ( qui peuvent etre mis en court-circuit permanent ) donc c'est de la TBTS;.pas de LES ou PE indispensable , vous pouvez laisser en "classe 0" et sans protection ampèremétrique au secondaire du transfo

( je n'ai plus en tete les règles de construction des transfos de sécurité

52.210 au niveau de la position des enroulements il y a eu enroulements imbriqués centraux sur fer 3w avec écran séparatif entre les bobinages maintenant je crois que c'est enroulements séparés sur le fer tore, comme les transfos de train miniature avce surisolation des bobinages par imprégnation voir la norme pour plus de précisions exactes :-) cdt

victor

Reply to
Victor