arc à la connexion

bonjour,

lorsque l'on ouvre un circuit électrique, un arc électrique peut se produire à cause des inductances magnétisées du circuit.

mais si l'on constate un arc lorsque l'on ferme un circuit électrique, est-ce du à des capacités chargées ?

pourquoi constate t'on cet arc au branchement de certains "blocs" d'alimentation d'appareils domestiques ??

merci.

J.H.

Reply to
Jacques Haddi
Loading thread data ...

formatting link

d'alimentation d'appareils domestiques ??

En gros.

L'arc est fonction du courant d'appel a la mise sous tension, celui ci dépens de la charge connectée, on va dire Ia pour le courant d'appel transitoire, In pour le courant en régime stabilisé

Resistance : Ia = In

Bloc secteur traditionnel ou transfo, Ia est limité par la résistance interne du bobinage le temps de saturation du transfo, Ia=6 a 10 x In environ

Bloc a découpage, Gros condo en entée, il faut le charger entièrement avec une résistance interne très faible : Ia = 20 a 30 x In .... j'ai eu des alims de serveurs avec très gros condo pour pallier aux micros coupures avec un Ia supérieur a 50 In

A tenir en compte pour les courbes de disjoncteur

Reply to
JP

merci pour les explications et le lien.

est-ce que l'on peut dire qu'il y a toujours un arc électrique entre les bornes de la prise secteur et celles de l'appareil connecté mais que cet arc est très très faible sauf si gros condensateur car alors le courant Ia est très important ?

J.H.

Reply to
Jacques Haddi

Le 18/11/2010 01:04, Jacques Haddi a écrit :

Il existe des arcs dont on ne parle pas : je vais ouvrir la porte de ma voiture et paf ! l'arc . Quand je ferme l'inter du salon paf l'arc ! alors a quoi sont dus ces arcs ? L'air n'est pas un isolant parfait ! lorsque les deux pôles d'un inter se rapprochent l'un de l'autre ils arrivent dans un zone que l'on appelle "disruptive" dans lequel le champ électrique devient si élevé que l'air ambiant "craque" . Le courant passe donc ARC , quel courant ? pour la voiture une charge accumulée, pour le salon une simple loi d'ohm !

J'avais un collègue d'ex EDF-GDF qui m'avais raconté cette annecdote : un quidam les appelle " il y a une fuite de gaz " ils lui répondent " surtout ne manoeuvrez pas les interrupteurs électriques , on arrive " Pin pon et quand ils arrivent ils voient la mamie avec une bougie à la main qui dit "j'ai pas allumé la lumière ! " ( bon ils était plus gdf qu'EDF ! )

voir :

formatting link

Reply to
Itacurubi

Hi, hi ! C'etait Jeanne Calment qui sirotait son porto en grillant sa clope en les attendant ?

Dans le genre, j'en ai une que j'adore. Un paysan s'etait fait installer le téléphone, chose que sa vieille maman n'avait sans doute jamais vu dans sa vie. Un jour le fils rentre et sa mère lui dit que ca a sonné et qu'elle a alors crié " Il est pas là "., "Il est pas là" Mais Maman falalit décrocher qu'il lui dit. Et la mamie de répondre qu'ils avaient bien du l'entendre crier puisque ca s'était arrêté tout seul.

Reply to
Franck t

Itacurubi vient de nous annoncer

L'air SEC ,a ma connaissance,c'est quand même le meilleur

Reply to
André

Pour le SEC je préfère le p'tit blanc ou a la limite un bon bourbon ;>)

Coté électrique je verrais bien le SF6 entre autre

Reply to
JP

Vi, pour le premier, après ce sont en grosse majorité des arcs dus au rebonds des contacts surtout en basse tension ..... et si en plus tu tremble en enfichant la prise .

Souvent un peu plus compliqué ;>)

Reply to
JP

Jacques Haddi a exposé le 17/11/2010 :

Cela peut provenir d'un mauvais contact dans le bloc multitprises : phénomène de rebond. La connexion se fait par exemple en trois temps très très courts.

1 -connexion 2- deconnexion avec arc : extra courant de rupture 3- connexion définitive J'ai constaté se phénomène sur un bloc multiprises bon marché avec l'amimentation (à découpage) d'un pc portable. Cordialement
Reply to