câblage monophasé sur appareil tri

Bonjour,

Une pompe est alimentée en monophasé, protégé pas un appareil de protection pour moteur (Télémécanique GV1-M14) à 3 pôles, puis ça passe dans un contacteur à 4 pôles (Télémécanique LP1EC03B) commandés par une bobine interne commandée par un programmateur.

La phase entre dans le GV1 puis dans le LP1 puis va à la pompe. Mais le neutre entre dans le pôle 2 du GV1, puis dans le pôle 2 du LP1, puis dans le pôle 3 du GV1 puis dans le pôle 3 du LP1 puis vers la pompe.

C'est à dire que le neutre fait une boucle. Quelle est la raison ? Faut-il que les 3 pôles du GV1 soient traversés par du courant ?

Reply to
siger
Loading thread data ...

je pense que le GV1 est sensible à une perte de phase et disjoncterait si les 3 pôles n'étaient pas parcourus par la même intensité

voir doc du GV2ME08 :

formatting link
j.h.

Reply to
Jacques HADDI

Jacques HADDI a écrit :

OK, merci

Reply to
siger