cable electrique

si j'ai un cable électrique 3x0.85 230V 2500W cela signifie qu'il supporte environ 10A en 230V mais supporte t'il 208A en 12V ? P=UxI

2500W = 10A x 230V 2500W = 208A x 12V

Merci d'avance Maxence ANTONCZYK

Reply to
ANTONCZYK Maxence
Loading thread data ...

ANTONCZYK Maxence a écrit :

Bonsoir,

C'est bien de connaître P=UxI. Il ne faut cependant pas oublier P=RxI² (la puissance dissipée par effet joule est égale à la résistance de la ligne par l'intensité au carré). Il fait combien de long ton cable ? c'est pour un simpe calcul de chute de tension tu pars avec 12V et 208 A, tu finis avec ? maintenant, tu pars avec 230V et 10 A, tu finis avec ? Plus simplement, tu penses que si du 0,85² suffisait pour passer 208 A, les câbles de démarrage de secours pour batterie feraient 16² voire 25² et en multi-brins ? Je suis quand même surpris que ton câble soit marqué 3x0.85 230V 2500W...

Daniel

Reply to
Daniel

en aucun cas, il faut regarder la densité de courant 10A/0,85mm²=11 A/mm² donc 208/11 A/mm²=18mm² donc un câble de 25mm² (normalisé)

"ANTONCZYK Maxence" a écrit dans le message de news: snipped-for-privacy@yahoo.fr...

Reply to
Didier PENANT

Didier PENANT a écrit dans l'article ...

Désolé mais ce calcul là n'est pas correct: en effet il faut savoir que c'est la surface du câble qui dissipe la chaleur, et le courant de ce fait pouvant passer dans un câble n'est absolument pas proportionnelle à sa section. Si l'on fait référence à un catalogue constructeur de câbles Pirelli: le câble de 1,5mm² accepte une intensité de 18A, il faut pour 232A (presque

208A) un câble de 95mm² .
Reply to
PRUNE333

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.