cable electrique

Jul 06, 2004 3 Replies

si j'ai un cable électrique 3x0.85 230V 2500W cela signifie qu'il supporte environ 10A en 230V mais supporte t'il 208A en 12V ? P=UxI



2500W = 10A x 230V
2500W = 208A x 12V

Merci d'avance Maxence ANTONCZYK


ANTONCZYK Maxence a écrit :

Bonsoir,

C'est bien de connaître P=UxI. Il ne faut cependant pas oublier P=RxI² (la puissance dissipée par effet joule est égale à la résistance de la ligne par l'intensité au carré). Il fait combien de long ton cable ? c'est pour un simpe calcul de chute de tension tu pars avec 12V et 208 A, tu finis avec ? maintenant, tu pars avec 230V et 10 A, tu finis avec ? Plus simplement, tu penses que si du 0,85² suffisait pour passer 208 A, les câbles de démarrage de secours pour batterie feraient 16² voire 25² et en multi-brins ? Je suis quand même surpris que ton câble soit marqué 3x0.85 230V 2500W...

Daniel

en aucun cas, il faut regarder la densité de courant 10A/0,85mm²=11 A/mm² donc 208/11 A/mm²=18mm² donc un câble de 25mm² (normalisé)

"ANTONCZYK Maxence" a écrit dans le message de news: snipped-for-privacy@yahoo.fr...

Didier PENANT a écrit dans l'article ...

Désolé mais ce calcul là n'est pas correct: en effet il faut savoir que c'est la surface du câble qui dissipe la chaleur, et le courant de ce fait pouvant passer dans un câble n'est absolument pas proportionnelle à sa section. Si l'on fait référence à un catalogue constructeur de câbles Pirelli: le câble de 1,5mm² accepte une intensité de 18A, il faut pour 232A (presque

208A) un câble de 95mm² .

Join the Discussion

Have something to add? Share your thoughts — no account required.

Didn't find your answer?

Ask the community — no account required