choix du disjoncteur

-- Bonjour

Dans une armoire électrique il y’a un disjoncteur de tête par exemple de 250 A, J’ai remarqué dans pas mal des armoires électriques officiellement installés que la distribution des autres disjoncteurs est de valeur de 250 A aussi est de 160A x 2 ou 3, si on fait la somme des disjoncteurs on trouve qu’ils ont supérieur de valeur du disjoncteur de tête, Veuillez me clarifier cette point, est ce qu’il y’a un coefficient, qu’on prend en considération, si oui comment le choisi

250 A

250 A 160 A 160 A

--

0% de pub! Que du bonheur et des vrais adhérents ! Vous aussi inscrivez-vous sans plus tarder!! Message posté à partir de
formatting link
BBS actif depuis 1995.
Reply to
LAIBABDELBASSET7373737373
Loading thread data ...

-- Bonjour

Dans une armoire électrique il y’a un disjoncteur de tête par exemple de 250 A, J’ai remarqué dans pas mal des armoires électriques officiellement installés que la distribution des autres disjoncteurs est de valeur de 250 A aussi est de 160A x 2 ou 3, si on fait la somme des disjoncteurs on trouve qu’ils ont supérieur de valeur du disjoncteur de tête, Veuillez me clarifier cette point, est ce qu’il y’a un coefficient, qu’on prend en considération, si oui comment le choisi

250 A

250 A 160 A 160 A

--

0% de pub! Que du bonheur et des vrais adhérents ! Vous aussi inscrivez-vous sans plus tarder!! Message posté à partir de
formatting link
BBS actif depuis 1995.
Reply to
LAIBABDELBASSET7373737373

Bonjour

le calibre d'un disjoncteur est choisit en fonction de le section du câble en aval, et non des calibre de disjoncteur qu'il alimente et la section du conducteur est choisit en fonction de l'intensité admissible dans la canalisation, donc dépend de l'intensité nominale et de différent coefficient qui sont pris en compte