Comment déterminer la puissance en VA d'un transformateur? 230Vca-->48Vca

Bonjour à tous, J'ai un gros transformateur qui sort du 48Volts C.A. à vide sur l'enroulement secondaire. La section du fils de cuivre de l'enroulement secondaire est d'environ 3mm. La taille de la ferraille est: 180mm de largeur ; 150mm de hauteur; 72mm d'épaisseur. Est-ce que quelqu'un peut me dire le nombre de VA qu'il a ce transformateur? Et combien d'ampères qu'il peut donner au maximum sur cette enroulement secondaire de 48Volts. Est-ce qu'il y a un moyen de mesurer ce débit d'ampères max. sans faire de dégats au tranfo? Merci pour vos réponse. Bon dimanche à tous

Reply to
NVT
Loading thread data ...

NVT a écrit :

il y a deux approches , l'une par la section fer du transfo ( je pense a 72 mm de côté vu ce que tu me donnes comme indications ) en sachant que B ne va pas dépasser 1 à 1,1 T . L'autre approche est de dire que la densité de courant admissible ne doit pas dépasser x A/mm² , en général on prends 5 sur des circuits ouverts , mais ça peut être moins sur des bobines ( je pense que Désilu pourra me donner une valeur correcte) en attendant mets plutôt 1 à 2 A/mm² ( ce qui donne une fourchette entre 48 VA et pratiquement 100 VA ) ce qui me semble faible ;-))

non , mais à mon simple avis !

Reply to
itacurubi

"NVT" a écrit dans le message de news:

4b24c623$0$897$ snipped-for-privacy@news.orange.fr...

============== Pour évaluer une certaine puissance il faut connaître la section du noyau ..

Reply to
maioré

Le 13.12.2009 11:47, *NVT* a écrit fort à propos :

En le chargeant de plus en plus, prudemment, par paliers assez prolongés, d'une heure par exemple. Quand sa température s'approche de la limite acceptable (qui dépend de sa construction), tu as atteint sa puissance nominale. Un moyen commode de connaître sa température est de mesurer la résistance du primaire, sachant qu'elle s'accroît d'environ 4/1000 par degré. Comme ça, au pif, ton transfo paraît dimensionné pour 500 ou 1000 VA, mais une photo permettrait déjà d'être plus précis.

Reply to
geo cherchetout

D'après cette page Web

formatting link
Si j'arrondi à 7Cms pour l'épaisseur et j'applique la formule S=0,4x a x b.=

0,4 x 7 x 18 J'ai donc S=50,4Cm² Et du coup P=S² = 2540VA

Est-ce que mes calcul sont bon? Merci pour vos lumières.

Reply to
NVT

Le 13.12.2009 19:51, *NVT* a écrit fort à propos :

C'est réaliste, j'avais supposé 49 cm².

Oui, mais la formule est peut-être un peu optimiste. Dans le bouquin de Marthe Douriau « La construction des petits transformateurs », le livre de chevet des amateurs, on prend plutôt S = 1,2 P^0,5, soit P = S^2/1,44 ce qui ferait environ 1700 VA. C'est déjà beaucoup mieux que mon pifomètre que j'avoue avoir dégainé un peu vite.

Reply to
geo cherchetout

Bonjour geo cherchetout, oui, j'avais ce bouquin "La construction des petits transformateurs", mais je l'ai égaré;-( Merci pour tes conseils Admettons que c'est un transfo de 1700VA, comment calcule-t-on l'intensité sachant que c'est du 48Volts ca? Bonne journée a écrit dans le message de news: 4b256341$0$17495$ snipped-for-privacy@news.orange.fr...

Reply to
NVT

Le 14.12.2009 07:17, *NVT* a écrit fort à propos :

Rien de plus simple : I = S/V = 1700/48.

Reply to
geo cherchetout

Salut,

si c'est un transfo standard 50 hz a toles de fer, le poids peut te donner une indication ( a 20% près) environ 900grammes pour 100 VA

Reply to
alain denis

"NVT" a écrit dans le message de news:

4b24c623$0$897$ snipped-for-privacy@news.orange.fr...

gross tranfo ....j'en vois au moins quatre type une petite photo serait la bienvenue .. il provient d'où si la question ne fache pas?

aucune etiquette ou coup de tampon sous le vernis de la carcasse? fabrication industrille??

carré ou Ø

.quelle épaisseur ? enroulements separés ou concentriquss

post qui me donne l' impression de revenir périodiquement

Victor

Reply to