Dimensiner une installation Triphasée 400V

Bonjour,

Pouvez-vous me renseigner sur cette installation :

Si l'on place 3 départs 40A monophasés 230V sur une distribution

3x400V+N (un départ par phase), quel est le courant global de l'installation triphasée et quel est la puissance du transfo amont nécessaire ?

Comment calcul t'on le courant consommé global en triphasé 400V par rapport à mes départs 40A monophasés 230V ?

Je vous remercie pour vos renseignements,

Salutations, Nicolas.

Reply to
Nicolas
Loading thread data ...

"Nicolas" a demandé :

Bonjour,

1) la puissance max par phase est de 40x230 = 9200W. Pour les 3x400V, la puissance max totale est de 3x9200 = 27,6 kW. Pour le transfo, il faut compter un rendement de 80-90 %, soit 35kW. Prévoir un transfo de plus grande puissance, pour palier aux surintensités momentanées

2) ça dépend du récepteur. La puisssance affichée sur la plaque signalétique d'un appareil correspond à la puissance totale. Pour trouver la puissance par phase, il faut la diviser par le nombre de phases branchées à l'appareil. (ex. une cuisinière de 9kW aura 4,5kW par phase en biphasé et

3kW par phase en triphasé). Pour trouver l'intensité par phase, diviser la puissance par phase par 230V

cordialement zuzu

Reply to
zuzu

Bonsoir, "zuzu" a écrit:

--------------------------- Je crois qu'il y a une petite erreur: si aucun détail n'est donné quand à la forme du courant (cos Phi) on considère la puissance apparente. Donc, 3 fois 40*230= 27600 VA. soit 27,6 kVA, donc prendre un transfo de puissance immédiatement supérieur, soit 30 kVA (le rendement est compris dans la puissance du transfo). Amicalement, Michel

Reply to
Michel MARTIN

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.