fusibles

Tous les fusibles sont - ils considérés comme HPC? comment détermine - t - on selon le schéma de liaison à la terre le calibre et le type de fusible à utiliser pour la protection des personnes ?

merci d'éclairer ma lanterne cordialement JP

Reply to
Utilisateur1
Loading thread data ...

Bonjour

non

question mal posée puisque les SLT sont là pour assurer la protection des personnes

Reply to
David CROCHET

David CROCHET a écrit:

Je pense q'il veut dire en schéma TNS ou TNC ou IT .

Reply to
itacurubi

Comme tous les fusibles ne sont pas HPC, installer un départ fusibles , relié directement sur le jeu de barres nécessite la mise en oeuvre de fusibles HPC. Les fusibles type Am gG ont des pouvoirs de coupure(moins qu'un HPC ex

120kA), si ma source à un faible ICC, exemple un transfo 160kva, les fusibles précédemment cités "pourraient" convenir et pourtant il faut installer des HPC. (le départ évoqué s'il correspond à une référence tension ...)

Pour la seconde partie, ma question est incomplète, mal formulée.... je reprécise : Dans une installation électrique, que ce soit en TN(Cou S) ou IT, si je souhaite réaliser la protection des personnes via des fusibles, comment les choisir, en calibre et en typologie (en TN par exemple j'ai I²t en regard du magnétique, max de I, et être sur que la protection des personnes soit assurée)

merci d'éclairer ma lanterne

Reply to
Utilisateur1

Bonjour

le I²t n'est là que pour assurer la protection du matériel. Il faut que le temps de fusion du fusibles soit inférieur au temps de coupure de l'installation pour assurer les sécurité des personnes de même pour le disjoncteur, le temps de déclenchement doit être inférieur au temps de coupure pour assurer la sécurité des personnes

Reply to
David CROCHET

Bonsoir

Pour déterminer le pouvoir de coupure necessaire du fusibles il faut calculer l'IKmax du circuit au niveau de la protection c'est à dire IK1max en mono, IK2max en bi, IK3max en tri. Pour déterminer le réglage magnétique ou calibre fusible: Il faut calculer l'IKmini S'assurer de la section du conducteur de protection (SPO) K²S²>I²t

Protection contre les contacts indirects (protection des personnes).

En TN Calcul du courant de défaut voir chapitre réglage magnétique ou calibre fusible. C'est la même chose. Il faut s'assure de la section du conducteur de protection. Et verifier les temps de coupure

En IT la méthode est sensiblement la même.

Toutes les informations nécessaires à ces calculs sont reprises dans le guide pratique UTE C15-105.

Michel

Reply to
Michel08