Bonjour
lieu de la prise de terre : valeur de la prise de terre : périodicité de vérification
Terre des masses :
------------------
poste HTB/HTA : 1 ohm : 1 ans
en réseau aérien HTA Appareil de coupure en ligne : 30 ohms : 10 ans armement, support métallique : 100 ohms : 10 ans
Poste HTA/HTB neutre HTA mise à la terre par impédance de 150 A ou 300 A : 30 ohm :
10 ans neutre HTA mise à la terre par impédance de 1000 A : 10 ohm : 10 ans Raccordement aéro-souterrain HTA : 30 ohm : 10 ans
terre des neutre :
------------------ neutre HTA mise à la terre par impédance de 150 A ou 300 A : 15 ohm :
10 ans neutre HTA mise à la terre par impédance de 1000 A : 5 ohm : 10 ans
en cas de distribution BT aérien Les prises de terre du neutre doivent être espacées de 200 mètres maximum pour une longueur totale de ligne supérieure à 100 mètres.
en cas de distribtion BT souterrain Afin d'améliorer la qualité de la mise à la terre du neutre BT, il est demandé de réaliser sur chaque départ BT de façon systématique la mise à la terre du neutre à chaque accessoire : o Grille fausse coupure o Boîte de jonction ou de dérivation o Coffret de sectionnement de réseau o Coffret de branchement avec grille d'étoilement