La terre au tranfo EDF est elle constamment sous surveillance?

...jour. Edf gère t'il la prse de terre au transfo,en ayant des appareils qui contrôlent constamment sa valeur, où son fonctionnement? Ou bien EDF fait il une installation de terre, qu'il considère comme pérène, avec, de temps à autres, un contrôle un peu plus poussé? Merci, d'avance de vos réponses éventuelles.

Reply to
prune333
Loading thread data ...

"prune333" a écrit dans le message de news:

419637e9$0$22070$ snipped-for-privacy@news.wanadoo.fr...

Bonsoir,

Contrôle systématiques sur une période de temps. --> Certain

La période : 10Ans . --> A Confirmer

Cordialement

Reply to
Alpha 50

prune333 a écrit:

Ce que je dis était valable jusqu'à avant hier : celà dépend des transfos , des réseaux ... Pour la production par exemple les prises de terres sont contrôlées tous les ans , pour la distrib il existe des textes ( GTE .... ) qui précisent la périodicité des contrôles , il me semble avoir lu que le max (terre de neutre sur réseau) pouvait être de

5 ans Pour le RTE ( aujourd'hui ) je ne sais pas, mais à mon avis c'est proche de la produc au moins au niveau des postes .
Reply to
Itacurubi

Bonjour

lieu de la prise de terre : valeur de la prise de terre : périodicité de vérification

Terre des masses :

------------------

poste HTB/HTA : 1 ohm : 1 ans

en réseau aérien HTA Appareil de coupure en ligne : 30 ohms : 10 ans armement, support métallique : 100 ohms : 10 ans

Poste HTA/HTB neutre HTA mise à la terre par impédance de 150 A ou 300 A : 30 ohm :

10 ans neutre HTA mise à la terre par impédance de 1000 A : 10 ohm : 10 ans Raccordement aéro-souterrain HTA : 30 ohm : 10 ans

terre des neutre :

------------------ neutre HTA mise à la terre par impédance de 150 A ou 300 A : 15 ohm :

10 ans neutre HTA mise à la terre par impédance de 1000 A : 5 ohm : 10 ans

en cas de distribution BT aérien Les prises de terre du neutre doivent être espacées de 200 mètres maximum pour une longueur totale de ligne supérieure à 100 mètres.

en cas de distribtion BT souterrain Afin d'améliorer la qualité de la mise à la terre du neutre BT, il est demandé de réaliser sur chaque départ BT de façon systématique la mise à la terre du neutre à chaque accessoire : o Grille fausse coupure o Boîte de jonction ou de dérivation o Coffret de sectionnement de réseau o Coffret de branchement avec grille d'étoilement

Reply to