Bonsoir
Nous sommes alimentés en 20KV, 300kVA tarif vert
Suite à modification du contrat, ERDF nous impose de réduire nos émissions
harmoniques de courant au point de livraison.
Notre etreprise de facon intensive utilise plusieurs poste à souder
alimentés en 400V entre 2 phases (modeles assez anciens, sans électronique)
Je pense que ces poste à souder doivent etre en bonne partie à l'origine de
ces harmoniques.
Ma question est la suivante : en étant alimenté entre deux phases, ces poste
à souder peuvent ils émettre des courants harmonique 3 et 9 (normalement les
harmoniques multiples de 3 circulent dans le neutre et les postes ne sont
pas reliés au neutre, mais...)
J'aurais besoin d'etre sur de ceci, si ils n'émettent pas d'harmonique 3 je
pense qu'il suffirait d'un filtre accordé sur le rang 5.
(Tous les moteurs à vitesse variable sont alimentés par pont triphasé, donc
pas de rang 3 en principe, les ordinateurs sont derrière une alimentation
ininterruptible elle aussi alimenté par un redresseur triphasé)
Qu'en pensez vous ?
- posted il y a 12 ans