Bonsoir Nous sommes alimentés en 20KV, 300kVA tarif vert Suite à modification du contrat, ERDF nous impose de réduire nos émissions harmoniques de courant au point de livraison.
Notre etreprise de facon intensive utilise plusieurs poste à souder alimentés en 400V entre 2 phases (modeles assez anciens, sans électronique) Je pense que ces poste à souder doivent etre en bonne partie à l'origine de ces harmoniques. Ma question est la suivante : en étant alimenté entre deux phases, ces poste à souder peuvent ils émettre des courants harmonique 3 et 9 (normalement les harmoniques multiples de 3 circulent dans le neutre et les postes ne sont pas reliés au neutre, mais...) J'aurais besoin d'etre sur de ceci, si ils n'émettent pas d'harmonique 3 je pense qu'il suffirait d'un filtre accordé sur le rang 5.
(Tous les moteurs à vitesse variable sont alimentés par pont triphasé, donc pas de rang 3 en principe, les ordinateurs sont derrière une alimentation ininterruptible elle aussi alimenté par un redresseur triphasé)
Qu'en pensez vous ?