Protection différentielle d'un four de laboratoire/travaux pratiques

Feb 16, 2004 4 Replies

Bonjour,



Je souhaite faire poser la protection électrique des lignes et des personnes pour un four triphasé de 12KW. (400V)



Associé au disjoncteur magnéto thermique, faut t'il absolument une protection différentielle de 30 mA ou peut on passer à 300 mA ?



A 30mA, le disjoncteur diff. risque de se déclencher intempestivement.



Merci JF


de mémoire si l'appareil est raccordé en dur (pas de prise) et de type classe 1 (avec carcasse raccordée à la terre) tu peux mettre un 500 ou

300mA, le principe etant que le potentiel de carcasse ne depasse pas 50v en cas de fuite et que la carcasse rende impossible tout contact direct avec un conducteur (auquel cas il faudrait un 30mA). A+

certe !

??? la la là ?

oui justement il ne dit pas s'il y a une prise (!?!!), 12Kw ca commence à faire et le four est peut etre raccordé par bornier, dans ce cas pas de prise et de memoire pas besoin de 30mA sous condition qu'il soit de classe 1.

Enlevez _pasdepub pour me repondre

"J.F." a écrit dans le message de news:c0q2r3$af3$ snipped-for-privacy@demo2.univ-lyon1.fr...

================================= Bonjour

faudrait connaitre ==> le régime de neutre FM dans votre local

>