Passage de cable

Feb 17, 2004 3 Replies

Bonjour,



Une petite visite sur ce groupe pour demander une info : deux magasins = deux réponses !!!



Je souhaite passer du cable en cloison placco. J'ai du HO7-1000 3 conducteurs mais d'un coté on me dit interdit de passer le cable entièrement en gaine et de l'autre pose tel que a condition que les sorties de cloison soient gainées.



Qui croire ?



Merci, Dan


Tous conducteurs électriques passant dans une cloison doit l'être sous gaine, qu'il soit fil ou câble. Les seuls endroits ou l'on ne doit pas mettre de gaine sont dans les faut-plafonds. L'esprit de cette obligation est simple : en cas de problème vous pourrez toujours repasser des câble dans la gaine sans aucune difficultés et un conducteur dans une gaine sera mieux protéger mécaniquement au cas ou vous enfoncez une vis.

"newsread" a écrit dans le message de news:40323feb$0$28129$ snipped-for-privacy@news.free.fr...

dur dur ! avez vous lu la 15-100 ? en entier ?

***************************