Reste à chauffer l'eau :
>* par une pompe à chaleur air-eau (cher , nécessite de la maintenance,
>rendement moyen sur l'hiver en Lorraine)
effectivement en echange avec l'air ça sera pas glop dans ta région, par contre t'es tu renseigné en eau-eau avec echange dans le sol, le rendement est normalement bien meilleur pour peu que cela soit dimensionné correctement, il faut "bouger" pas mal de terre pour tout enfouir sur une surface et profondeur convenable
Toujours promotelec, 3% de chute de tension et il est conseillé de
>dimensionner le câble en laissant 1% de chute de tension dans la maison. >
>J'ai un peu de mal à décider d'une section de câble pour fournir 12, 15 ou
>18 KW sur 160 m avec 2% de chute de tension
bon là aussi attention, ça c'est pour être dans les normes, mais moins de 3% de chute de tension ça veut tout et rien dire vu que ça depend de combient on part, alors avant de miser sur le tout electrique fais quelques mesures de tension à vire et en charge et renseignes-toi aupres des voisin pour savoir s'il n'y a pas de pbrobleme electrique (lumiere incadescente faible, micro-onde qui ne fonctionne pas...), j'ai personnellement donné avec des chutes à 170v au creux de l'hivers, si le resistif continue de fonctionner (à mi-puissance quand meme) il n'en est pas forcement de meme pour la regulation ni meme pour la majorité des onduleurs online qui ont tiré leur révérence à des tensions si basses, et meme signalé le probleme peut durer des années donc mieu vaut prendre ses precautions avant...