Question sur alim eclairage basse tension

Jun 18, 2005 9 Replies

Bonjour, J'ai acheté un transfo basse tension 12v 150VA pour monter un éclairage à base de lampes 3x20w et 2x50w. Mais tout d'un coup j'ai un doute par rapport à l'interrupteur de commande (10A)... Si j'applique P=UI, ai-je bien 13A ? Et dans ce cas, je risque d'endommager l'inter, non ? Merci de votre aide



Leeloo



Le Sat, 18 Jun 2005 06:50:10 +0200 leeloo a =E9crit :

Le 1er doute est pour le transfo 3x20+2x50=3D160 Si l'inter est sur le 230v pas de probl=E8me

--=20 Salutations, snipped-for-privacy@free.fr Num=E9ro d'utilisateur Linux : 85763 site personnel :

formatting link
modelisme :
formatting link

Bonjour

En effet, l'interuppteur risque de mal aimé cette situation. Solution : interrupteur bipolaire (2 interrupteurs en un seul avec 1 seul commande) ce qui permet de fermer les 2 contact en même temps. et là, vous pourrez partager le courant en fonction de la consommation (exemple

3x20 sur l'un et 2x50 sur l'autre)

David CROCHET a écrit:

euh ! c'est un poil tordu comme soluce , mieux vaut couper l'alim de transfo en 230 V , et on gagne ! ( les pertes fer :-))

c'est pas grand chose , je l'avoue ... mais on gagne !

Alain Crucy a écrit:

Ca fait 10VA de plus en effet, mais quelles sont les conséquences : chauffe, surchauffe, HS ?

C'est le cas :)

Leeloo

Le Sun, 19 Jun 2005 07:29:29 +0200 leeloo a =E9crit :

surchauffe voir HS si utilisation prolong=E9e.

I=3DP/U=3D160/230=3D0.7A Donc l'inter =E0 10A passe sans PB et pas de conso= mation du transfo quand la lumi=E8re est coup=E9e

--=20 Salutations, snipped-for-privacy@free.fr Num=E9ro d'utilisateur Linux : 85763 site personnel :

formatting link
modelisme :
formatting link

leeloo a écrit:

l'inter peut "couper" une intensité de 10 A , ça veut dire qu'il est capable d'éteindre l'arc qui va se produire à la coupure du courant par le fait que les contacts s'écartent assez rapidement . Si l'on fait fonctionner un inter de ce type à la limite de ses possibilités les contacts vont charbonner l'arc sera de plus en plus difficile à éteindre , et lorsque l'inter est fermé il va chauffer car les contacts ne sont plus correctement assurés .

exemple dans le domaine automobile ou les courants sont très élevées on ne coupe pratiquement jamais directement par un inter , on utilise des relais qui ont des pouvoirs de coupure bien plus grands.

Salut,

Tout à fait (qui eux aussi peuvent charbonner, d'ailleurs, j'en ai un exemple probable sous les yeux), ou sur certaines bêtes de compét', des transistors MOS.

a+, G.T snipped-for-privacy@worldonline.fr

205 Diesel & turbo-Diesel :
formatting link

C'est dimanche et je sort de la sieste, mais n'y a t il pas une erreur dans votre raisonnement ?

P=UI certe, mais votre inter doit etre normalement sur le 230v donc c'est meme pas 1 ampere (de tete 1 ampere sous 230v = 230w)

Maintenant c'est sur que si l'inter est au secondaire, il va pas trop aimer....

Alain Crucy a écrit:

Ooups, je prenais 12v comme tension ... Merci à tous pour vos réponses

Leeloo