Re: [Q] calibre disjoncteur circuit prises

May 11, 2006 10 Replies

Bonjour


En effet, il y est dit qu'on peut protéger les circuits prises

cablés en


2,5^2 par des disjoncteurs 20 A ou 16 A.

Oui, elle ditt, encore plus explicitement : 2,5 mm² MINI et 20 A MAXI (vu que 16 est plus petit que 20, 16 A est autorisé)

David CROCHET a écrit :

OK, merci pour cette interprétation de la norme

Bonjour

non, ce n'est pas une interprétation, c'est ce qu'elle dit texto

"David CROCHET" a écrit dans le message de news: 4463790a$0$307$ snipped-for-privacy@news.free.fr...

Heu héo oui main non...

attention à la prise que vous branchez au bout du fil comme par exemple un produit tréc courant (sans faire de jeu de mot) la prise mosaic de LEGRAND dans toute sa gamme est une 2P+T 16A Si vous mettez cette prise là sur un circuit protégé par un disj 20A vous allez vou faire jeter par le consuel...

quant au 16A pour l'éclairage comme dit Béryl, perso je ne tenterai pas le coup... en effet si je reste en legrand avec la bonne vieille gamme mosaic (idem en sagane) les interrupteurs sont des 10A donc circuit 10A Il n'y a pas que les fils qui entrent en ligne de compte, vérifiez aussi vos équipements !!

steph

REF. DESIGNATION 073155 Prise de courant std français Mosaic - 2x2P+T - 16 A - éclips - bornes auto

stef a écrit :

Ah, et si on met un fusible de 16A au lieu d'un DJ, quel courant peut passer dans la prise? Idem pour un fusible de 10A pourl'éclairage.

Ou, en d'autre terme, si le courant est de 20A, combien de temps met un fusible 16A à sauter?

@+ Christophe

Bonjour

Absolument pas du tout

"Christophe Benoit" a écrit dans le message de news:

44642b23$0$317$ snipped-for-privacy@news.free.fr...

il ne sautera pas... et alors ? le disjoncteur non plus que je sache...enfin son temps de réaction pourra varier entre 200s et jamais... mais ce n'est pas pour ca que la prise 16A sera bouzillée (heureusement) on parle bien de courant nominal steph

"David CROCHET" a écrit dans le message de news: 4464be69$0$6903$ snipped-for-privacy@news.free.fr...

perso je ne prendrais pas le risque, vu les expériences que j'ai déjà eut avec les consuels... De plus merci pour la réponse concise, mais elle manque un peu de développement...

steph

Ah ben zut alors !! aprés reconsultation, en effet la norme donne 20A max avec un disjoncteur et 16A avec des fusibles de même pour l'éclairage 16a en disj et 10A en fus. j'aurais mis ma main à couper !!!

Je reconnait que par habitude j'ai fini par remplacer l'utilisation des fusibles par des disjoncteurs en restant dans les mêmes calibres, sans y avoir vraiment prété attention, ce qui de toute façon ne s'éloigne pas trop de la norme au contraire ! steph

stef a écrit :

Donc où serait le pb avec un DJ 20 A sur une prise?

Bonjour

Le consuel ne peut refuser une installation si elle est en contradiction avec un article de la norme. contre quel article s'est t'il appuyé pour cet installation ?