reconnaitre un cable dans la multitude de cable

Sep 13, 2009 5 Replies

bonjour a tous comment faire pour reconnaitre un cable dans une multitude de cable parcourant mur ,cloison étages etc... nous avons utilisé un "signal tracer" emetteur et recepteur pour l'identifier et ça a marché (sans doute parceque la distance etait assez courte) mais autrement ,sans schéma d'armoire mis a jour et etiquetage sur les sectionneur et disjoncteur comment reconnaitre le fil a l'autre bout ? y a t il une méthode ,sachant que certain seront sous tension et impossible a debrancher...



et impossible a debrancher...

Il y a des appareils exprès, par injection de courant ( a fréquence calibrée) porteur, l'emetteur et le récepteur ressemblant a une vulgaire pince amperemetrique

"JP" wrote in news:4aade333$2$426 $ snipped-for-privacy@news.free.fr:

Sous tension et impossible à débrancher... s'il y en plusieurs branchés en parallèle et suivant le même cheminement, ça va pas le faire.

Your name a écrit :

Il existe du matériel, mais il demande une certaine prise en main

formatting link

Lobo wrote in news:4ab14e11$0$17757$ snipped-for-privacy@news.orange.fr:

J'ai toujours un doute. Comment reconnaitre un fil parmi d'autres branchés sur la même phase ? Puisqu'il s'agit d'appareils pour identifier les phases...

Your name a écrit :

Ces appareils permettent bien d'identifier les phases sous tension en utilisant des fréquence différentes par phase. Ils sont utilisés par ERDF afin d'identifier les câbles souterrains.