tétraphasé coupé par un tripolaire

Mar 26, 2017 12 Replies

TNC ?

news:XnsA7447BBA646EAsigerfreefr@127.0.0.1...

Oui

Non, 32 A.

XnsA76C6FC0CC3F2sigerfreefr@127.0.0.1...

Si c'est du TNC il est INTERDIT de couper le neutre .... ou plutot le PEN dans ce cas (et il peut y en avoir du courant dedans ;>( ............. et ne pas confondre ce noble conducteur avec notre conducatore nachionale.

n'importe peu) ......... la raison en est simple, en cas de rupture du PEN les masses se retrouvent a une tension flottante

responsable d'exploitation aux pompiers.

compte ........ la protection c'est encore autre chose, les barrettes de neutre dans les portes fusibles c'est encore dans la caisse a outil de maintenance.