disjoncteur couplé a un differentiel arrive e par le bas ou le haut ?

bonjour a tous

disjoncteur legrand avec une arrivee par le bas les sortie par le haut

differentiel ? merci de vos lumieres

Reply to
gb
Loading thread data ...

puis en cas de perte cela actionne la partie interrupteur.

sens noble du mot

Qu'en pense les colistiers?

Reply to
bp

Bonjour

non

Non

que l'alimentation se fait pas le bas

Cordialement

Reply to
david Crochet

Reply to
La Norme Française c'est pas le FN

pas toujours vrai, il y a certain vigi qui ont le bouton test entre deux phases et qui ont pourtant le neutre.

ca m'est arrive sur un vigi 4P (donc avec neutre) mais sans le neutre raccorde en amont. avec une certaine marque de materiel le bouton test ne fonctionne pas (normale sans le neutre) et avec d'autre marques ca fonctionne.

Reply to
laurent

disjoncteur+differentiel met le differentiel en bas (il n'y a plus que 2 bornes qui sont donc en bas) en haut il n'y a plus que les 2 bornes du disjoncteur ce qui m'ennuie c'est le test avec bouton

de plus il y avait 3 phases plus un neutre ,j'ai pris "au pif" 2 phases... c'est un etablissement en classe it

Reply to
gb

ha, mais il faut imperativement que celle qui participe au test soit

bouton, on provoque un courant de fuite au travers d'une resistance,

le constructeur met tout au plus une 1w, la raison est que lorsqu'on

ensuite le test ne fonctionnera plus sans que cela ne reflette une reele defaillance du disjoncteur.

Reply to
Olivier B.

heu, normalement la coupure s'effectue aussi sur le neutre.

Par contre son potentiel n'est pas celle du neutre quand c'est

Reply to
La Norme Française c'est pas le FN

si en regime IT alors 2 poles protegees obligatoires, disjoncteur uni+N interdit !!!! tout comme les inters diff ! (sauf quelques cas specifiques mais je prefere pas jouer perso) normale, s'il y a defaut d'isolement de phase sur un "gros" disjoncteur puis un second defaut sur le neutre d'un "petit" disjoncteur uni+N, que va faire le pole de neutre (qui ne contient pas de protection thermique ou magnetique) avec un fort courant ???? il va vous peter a la g... :-)

le fait de brancher un disjoncteur par le haut ou la bas ne va rien faire au vigi. par contre certaines marque (schneider par exemple) autorise le branchement par le bas explicitement dans le catalogue mais je viens de regarder le legrand et .... rien d'indique donc theoriquement pas le droit de brancher par le bas. perso ca ne me traumatiserai pas de le faire mais chacun fait ce qu'il veux.

par contre, prevenir par tout moyen a disposition de l'alimentation par le bas avant de pouvoir "toucher" au disjoncteur (sur la porte avec une etiquette rouge par exemple)

bonne soiree.

Reply to
laurent

Celui ci oui. Quelle marque ?

Reply to
La Norme Française c'est pas le FN

sur les 3 phases presentes + neutre j'ai pris (car l'appareillage le necessite) une phase + le neutre sur disjoncteur + diff une autre phase + le neutre sur un autre disjon... au pif pris sur les 3 phases disponibles

Reply to
gb

Merci pour l'explication, je ne connaissais pas cet usage, et le "au pif" m'a fait peur pour vous.

Reply to
siger