"ibalule" a écrit dans le message de news:

1hm8c04.1rg5auvselhkN% snipped-for-privacy@wanadoo.fr...
Bonjour, > est il possible d'alimenter un disjoncteur Merlin Gerin Milti9 C10 par > le bas à la place de l'alimenter par le haut (Alimentation via les > bornes N & 2 à la palce des bornes N & 1) ? > Merci pour votre réponse.

Bonjour,

Oui, c'est possible mais il faut que ce soit très clairement indiqué sur le tableau de manière à ce quelqu'un ne se fasse pas électrisé.

Un panneau indiquant par exemple : Disjoncteur X alimenté par le bas. Plus des flèches pointant vers le haut sur les bornes du bas.

Jean-Marie

Reply to
Jean-Marie
Loading thread data ...

Bonjour, pas de souci. Ce n'est pas conventionnel c'est tout, mais cela marche sans probleme. Bien mettre une etiquette ou cas ou interveneant exterieur aurait a travailler sur ce disjoncteur..

Reply to
alain-denis

merci pour vos réponse, pour l'étiquette pas de problème.

Reply to
ibalule

Bonjour

oui, dans ce cas, il y a obligation d'apposer sur l'appareillage que l'alimentation se fait par le bas

Reply to
David Crochet

merci. j'avais consulté la NFC15100 mais rien vu à ce sujet. pour ce qui est de l'étiquette je vais placer une plaque sérigraphiée masquant et rendant inacessible les bornes du bas comme ça pas de problème si un jour ce n'est pas moi qui intervient.

Reply to
ibalule

C'est techniquement possible et normalement ça ne change en rien le fonctionnement de ce disjoncteur, mais ça peut être très dangereux pour les personnes ayant à intervenir plus tard sur celui-ci ! Si vraiment vous ne pouvez pas faire autrement, montez le à l'envers (la tête en bas) afin que quelqu'un intervenant sur cette installation remarque qui y'a quelque chose de pas normal et completez ce montage par une indication claire sur les bornes restant sous tension même disjoncteur ouvert.

"ibalule" a écrit dans le message de news:

1hm8c04.1rg5auvselhkN% snipped-for-privacy@wanadoo.fr...
Reply to
Adrien Gaudel

"Adrien Gaudel" a écrit dans le message de news: 4518cf2d$0$25908$ snipped-for-privacy@news.orange.fr...

Et là, tous les disjoncteurs se manoeuvrent dans le même sens, sauf un qui est inversé. A mon avis le remède est pire que le mal. On peut alimenter par en bas, à condition de le signaler. Je viens d'installer comme ça un inter diff Hager fourni avec la signalisation ad-hoc pour alimentation par le bas, et ça fait une belle rangée bien nette avec, en haut, que les deux barres de pontage. Claude

Reply to
Claude

Bonjour

c'est le seul fabricant qui fournit (en accessoire ou d'office ?) le cache borne jaune avec l'éclair noir dessus,

Reply to
David Crochet

David Crochet a écrit :

J'en ai aussi eu pour du Moeller.

Christophe

Reply to
Christophe Benoit