Anschluß Gartenhaus

May 11, 2012 1 Replies

Im hinteren Garten steht ein Schuppen, an welchem ich eine Steckdose und eine Beleuchtung anbringen will. Dazu gibt es zwei M=F6glichkeiten. Die aufwendigere ist, 50m Graben 50cm tief ausheben und Erdkabel verbuddeln, die einfachere w=E4re, das Kabel am Zaun entlang in einem Kabelkanal als Schutz gegen Besch=E4digungen bis zu dem Schuppen zu f=FChren. Spricht etwas gegen diese einfachere L=F6sung? F=FCr die Stromversorgung halte ich bei 50m Entfernung 3x 2,5qmm f=FCr Lampe und ab und zu Rasenm=E4her f=FCr ausreichend. Danke f=FCr eine Antwort Bernd


Hmm, wenn der Zaun dauerhaft stabil ist, sehe ich eigentlich bei der Verwendung von NYY (sicher ist sicher) keine Probleme. Eleganter w=E4re Stahlseil und NYY mit UV-best=E4ndigen Kabelbindern, Tropfschlaufe an beiden Enden nicht vergessen, sonst rinnt bei Regen Waser in die Wand. Ganz elegant w=E4re NYMT mit integriertem Tragseil (in AT auch als Setra- Kabel bekannt).

sg Ragnar