Anschluß Gartenhaus

Im hinteren Garten steht ein Schuppen, an welchem ich eine Steckdose und eine Beleuchtung anbringen will. Dazu gibt es zwei M=F6glichkeiten. Die aufwendigere ist, 50m Graben 50cm tief ausheben und Erdkabel verbuddeln, die einfachere w=E4re, das Kabel am Zaun entlang in einem Kabelkanal als Schutz gegen Besch=E4digungen bis zu dem Schuppen zu f=FChren. Spricht etwas gegen diese einfachere L=F6sung? F=FCr die Stromversorgung halte ich bei 50m Entfernung 3x 2,5qmm f=FCr Lampe und ab und zu Rasenm=E4her f=FCr ausreichend. Danke f=FCr eine Antwort Bernd

Reply to
bernd
Loading thread data ...

Hmm, wenn der Zaun dauerhaft stabil ist, sehe ich eigentlich bei der Verwendung von NYY (sicher ist sicher) keine Probleme. Eleganter w=E4re Stahlseil und NYY mit UV-best=E4ndigen Kabelbindern, Tropfschlaufe an beiden Enden nicht vergessen, sonst rinnt bei Regen Waser in die Wand. Ganz elegant w=E4re NYMT mit integriertem Tragseil (in AT auch als Setra- Kabel bekannt).

sg Ragnar