Hallo, vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen:
Gerät ca. 2 Jahre alt, am Waschbecken einwandfreie Funktion, in Dusche und Badewanne geht die Temperatur bis ca. 38 Grad
- liegt wahrscheinlich an der Durchflußmenge.
Ein Mischer ist nicht zwischengeschaltet!
Der Installateur (Profi) findet keinen Fehler und ist ratlos :-(
Hat hier jemand eine ähnliche Erfahrung gemacht, oder kennt eine mögliche Ursache?
Gruß, Kersten
Didn't find your answer? Ask the community — no account required.
C
Chriss
Hallo,
dieses Problem hatte ich als Installateur auch schon mehrfach. In den meisten Fällen hilft hier nur ein neuer "elektronischer" Durchlauferhitzer, welcher die Durchflußmenge elektronisch mißt. Meistens kommt dieses Problem in älteren Häusern mit alter Rohrinstallation vor.
mfg Chriss
"Kersten Beer" schrieb im Newsbeitrag news:c1incu$1i3qqs$ snipped-for-privacy@ID-68092.news.uni-berlin.de...
D
Dirk Salva
snipped-for-privacy@debitel.net (Kersten Beer) schrieb am 25.02.04:
Wo liegt denn jetzt genau Dein Problem? Ist Dir die Temperatur zu hoch oder zu niedrig?
ciao, Dirk
K
Kersten Beer
"Chriss" schrieb im Newsbeitrag
Rohrinstallation
Das Haus ist etwa 33 Jahre alt, ich frage mich, was soll an der Rohrinstallation fehlerhaft sein. Wasser fließt in ausreichender Menge durch, es gibt keinen Abzweig, was durch den Durchlauferhitzer fließt, kommt auch aus dem Wasserhahn und umgekehrt.
immer noch ratlos, Kersten
K
Kersten Beer
"Dirk Salva"schrieb im Newsbeitrag
zu niedrig war vorher deutlich heißer, auch ohne den Regler auf 60 Grad zu stellen!
Gruß, Kersten
C
Christoph Hensel
Welches Gerät denn? SE hat ja ca. 7-8 verschiedene Typen. Welche Wattage? Gruß Christoph
K
Kersten Beer
"Christoph Hensel" schrieb
Typ HDE21
Gruß, Kersten
C
Carsten Kreft
"Kersten Beer" schrieb .
Wenn bei voll geöffnetem Zapfventil die gewünschte Temperatur nicht erreicht wird, ist die Durchflussmenge zu hoch. Der HDE21 hat seine Leistungsgrenze erreicht. VOLLelektronische Durchlauferhitzer ("Comfort" / "exklusiv") würden die Durchflussmenge mittels Stellventil so weit begrenzen, dass bei maximaler Heizleistung die gewünschte Temperatur erreicht wird. Sowas hat Deiner aber nicht. Wenn er denn auf allen 3 Phasen einen Strom von ca. 30A aufnimmt (mit Zangenwandler prüfen lassen), dann fließt halt zu viel Wasser durch das Gerät. Wenn nicht (eine oder mehrere Phasen deutlich weniger) ist die Elektronik oder der Heizflansch teilweise defekt, bzw. es fehlt eine Phase. Bei niedrigen Durchflussmengen kann dann die Elektronik die anderen Heizwendeln entsprechend hoch fahren, deshalb merkst Du dann keinen Fehler.
K
Kersten Beer
"Carsten Kreft" schrieb > "Kersten Beer" schrieb >
Elektronik
vielen Dank, das klingt plausibel, jetzt muss ich nur sehen, dass ich eine passende Stromzange für 50 Hz finde. jetzt aber noch eine Frage: Ist die entnommene Leistung bei dem Gerät immer auf allen drei Phasen gleich, oder wird je nach Durchflußmenge zwischen den Phasen geschaltet? (ich meine Stern, Dreieck , eine Phase abgeschaltet usw.)
Danke für die Antwort im Voraus, Kersten
>
S
Stadtler
Hi,
bedenke bitte auch, daß Winter ist. Im Winter ist die Temperatur des Zuflusses erheblich geringer. Dadurch bei gleichem Durchfluss auch die Temperatur des Duschwassers. U. U. ist also Dein Durchlauferhitzer nicht kaputt, sondern Du hast nur den Wasserhahn zu weit aufgedreht.
Ansonsten stimme ich Carsten zu: Strom in den Phasen messen.
Thiemo
C
Carsten Kreft
"Kersten Beer" schrieb
Alle Stromzangen sind für Wechselstrom. Solche für Gleichstrom sind die Ausnahme.
Die drei Aussenleiter werden unterschiedlich stark belastet. Zuerst und am stärksten derjenige, der mit I> an der Klemme gekennzeichnet ist. Dort soll man Lastabwurfrelais am besten vorschalten, wenn nötig. Die Aussenleiter werden dabei auch getaktet, ist ne Art Schwingungspaketsteuerung. (google wird Dir diese Begriffe erklären)
K
Kersten Beer
"Carsten Kreft" schrieb
Ich hab aber beispielsweise eine zur Verfügung (Tektronix), deren Grenz- frequenz liegt bei, ich glaube > 750Hz ;-)
Steht I> auf der Klemme am Gerät?
Ich weis was du meinst, Ich habe das Gerät leider nicht hier, es ist das Gerät von meiner Mutter.
Werde am Wochenende hinfahren, alle Wasserhähne aufdrehen, dann müsste das Gerät ja mit seiner maximalen Leistung arbeiten und an allen drei Phasen den gleichen Strom ziehen. Nennleistung 21 kW, das wären ja tatsächlich über 30A/Phase und jetzt wundere ich mich wieder: Abgesichert ist das Ganze über drei 25A Schmelzsicherungen !
Fragen über Fragen
Gruß, Kersten
C
Carsten Kreft
"Kersten Beer" schrieb
Ja, sonst in der Anleitung. Kann Dir aber eigentlich egal sein, bei Volllast müssten alle Phasen den gleichen Strom führen.
Das geht. Ist zwar nicht die feine Art - aber schau Dir mal die Kennlinien von Sicherungen an. Die halten das 1,2 fache einige zig Minuten.
K
Klaus Wacker
Einfacher ist es vielleicht erstmal, mit dem Zaehler der Wohnung und einer Stoppuhr die Leistungsaufnahme des Durchlauferhitzers zu messen (moeglichst viele andere Verbraucher ausschalten und einmal bei abgedrehtem und einmal bei voll laufendem Warmwasser messen). Wenn da die Nennleistung reingeht, muss er eigentlich in Ordnung sein. Wenn ein nennenswerter Teil der Leistung woanders hin als in die Erwaermung des durchlaufenden Wassers ginge, wuerde Dir das Ding ziemlich schnell um die Ohren fliegen.
Mein Durchlauferhitzer hat einen manuellen Umschalter Stern/ Dreieck. Wenn ich mich recht erinnere, schaltet er bei niedriger Durchlaufmenge noch einen von 3 Heizwiderstaenden ab.
K
Kersten Beer
"Carsten Kreft" schrieb im Newsbeitrag
habe ich leider nicht. Ich weiß leider auch nicht, was die drei LEDs oben rechts bedeuten. Die untere blinkt laufend, die obere geht bei Betrieb an, die mittlere ist immer aus. (Stiebel Eltron HDE21)
Weis hier jemand, was diese drei LEDs anzeigen?
Jetzt herrscht bei mir große Ratlosigkeit:
Alle Hähne aufgedreht, Wasserdurchlauf wird durch den Durchlauferhitzer begrenzt. Gesamtwassermenge nicht viel größer als wenn nur ein Hahn auf. Es tröpfelt aus allen Hähnen mit ca. ??? man empfindet es als lauwarm.
Strom gemessen:
30A
28A
30A
Spannung bricht nicht zusammen
Sieht also alles gut aus. Ich weiß aber, bei einem früheren Durchlauferhitzer an der gleichen Installation kam es auch im Winter viel heißer aus der Leitung. Eine größere Leistung dürfte dieses Gerät aber auch nicht gehabt haben. (wg. 3 x 25A abgesichert)
Am Gerät wird nichts heiß.
Ist es irgendwie möglich, dass so ein Gerät fehlerhaft Blindleistung erzeugt ?
Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Aber wo bleiben die 20 kW !!!!
Der Stromzähler ist übrigens mehrere Etagen tiefer im Keller. Ich ärgere mich jetzt, dass ich mir nicht die Zeit genommen habe, und die entnommene Leistung mit Hilfe des Stromzählers abgeschätzt habe.
Hat noch jemand eine Idee?
F
Faibel
Der Fehler muss nicht an DER Armatur liegen, es kann auch eine andere Armatur in der Wohnung defekt sein. Fehler tritt nicht bei
2-Griff-Armaturen auf.
Ja, aber VORSICHT 400 Volt!!!
Jau, dies kann man auch im spannungslosen Zustand testen > also Sicherungen raus.
Join the Discussion
Have something to add? Share your thoughts — no account required.
Didn't find your answer?
Ask the community — no account required
Report Content
You are reporting this content to the moderators. They will look at it
ASAP.