ich hatte gerade eine Diskussion mit dem Elektromeister: Dieser meinte, dass man laut VDE alle Kabel in einem Schaltschrank beschriften müsse,
wenn nichts anderes mit dem Auftraggeber vereinbart sei. Er beruft sich auf die VDE/EN 60204:
[Zitat Anfang]
14.2 Identifizierung von Leitern
14.2.1 Allgemeine Anforderungen
Leiter müssen an jedem Anschluss, in Übereinstimmung mit der technischen Dokumentation (siehe ...) identifizierbar sein. .... Wo Farben für eine Identifizierung von Leitern benützt werden, dürfen folgende Farben verwendet werden: ....
[Zitat Ende]
Als Beispiel hat er noch erwähnt, dass Siemens bei Schaltkästen für den Transrapid in China alle Kabel nachträglich beschriften musste, da im Vertrag "nach VDE" spezifiziert war.
Ich kann aus dem 1. Satz nicht ableiten, dass man die Kabel alle beschriften müsste.
Bezieht sich das Wort Leiter auf die Signalart (L/N/PE) oder das Kabel? "... an jedem Anschluss..." heisst doch auch, dass der Leiter identifizierbar ist, wenn er mit einer Klemme verbunden ist, die beschriftet ist? Oder meint man da das Kabel, wenn es auch nicht angeschlossen ist? Was heisst identifizierbar? Genügt es, wenn ich weiss, dass es z.B. Stromführend ist (dann waere ja die weiter unten erwähnte farbliche Kennzeichnung ausreichend)?
Kann mir da jemand Licht ins Dunkel bringen?
Ernst
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Ernst Murnleitner schrieb:
[Beschriftung von Kabeln]

Naja, das ist ja klar. Um den Transrapid nachbauen zu können, müssen die Kabel schon ordentlich beschriftet sein, sonst blickt man da nicht durch. ;-)
Zur eigentlichen Frage kann ich leider nichts sagen.
Stefan
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Stefan Schulze wrote: > > > > Transrapid in China alle Kabel nachtrglich beschriften musste, >

mssen die

Hallo Stefan, ich seh richtig schwarz fuer dich. Schlechte Zukunftsprognose.
Wie kommst Du auch dazu, im Beitrag Humor, gar Ironie zu verstecken. Wird hier in dieser Gruppe garnicht gerne gesehen.
Guck mal zu - winziger Umrichter -.
Herzlichst bastian
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
bastian wrote:

Och, grundsätzlich schon. Ich mach das auch gern und treffe meist auf offene Ohren.

Es kommt vielleicht auch ein /bißchen/ drauf an, /wie/ der Humor geäußert wird, und /wer/ das tut - z.B. ob man ihn schon /kennt/ und die Äußerung daraufhin einordnen kann.
Weißt Du, wenn man irnkwo noch nicht so eingeführt ist, sollte man deutlich machen, daß eine beleidigende Äußerung wie z.B. "Jetzt is alles klar, Du redest Quark" als Witz und nicht als wirkliche Beleidigung gemeint ist. So richtig deutlich wurde das in jenem Beitrag nämlich nicht.
Hier ist die Sache recht eindeutig, und sogar - im Gegensatz zu Deinem Beitrag - originell formuliert (meiner Ansicht nach), daher hättest Du Dir Deine Warnung sparen können.
f'up2 -> vG
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
bla bla bla
Hallo bastian, Langeweile? Kannst auch mal was Inhaltsvolles beitragen? Oder ist das zuviel verlangt?
Grüße
Jürgen
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

Ich kenne das noch aus dem Anlagenbau vor zig Jahren: Für bestimmte Auftraggeber mußten alle Leitungen und Kabel sowie einzelne Adern der Verdrahtung beschriftet werden. Auch wenn die Ader von der Klemmleiste oder dem Schaltgerät abgeklemmt war, mußte ihre Beschriftung eindeutig angeben, wo sie angeschlossen werden muß. Diese Kennzeichnung war dann auch in der Dokumentation nachzulesen. Teilweise mußte bei einadrigen Leitungen in Kabelkanälen sowohl die Anschlußklemme als auch das Ziel der Ader angegeben werden. Wir hatten da so aufschiebbare Ziffern und Buchstaben, manchmal lange Kolonnen. Sinn des Ganzen ist es, bei Reparatur, Fehlersuche usw. eine eindeutige Zuordnung zu haben. In normalen Elektroverteilungen zur Stromversorgung war das nicht notwendig, durch die Adernfarben ist das Ganze ziemlich selbsterklärend. Bei gemischten Verteilungen (Stromversorgung und Steuerungen) ist die Adernbeschriftung aber Standard.
Grüße
Jürgen
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 2005-03-14 schrieb Ernst Murnleitner:

Ist doch ganz einfach: Du hast einen Schaltschrank mit 10 Motorabgängen, alle Kabel NYY 4 x 4.
Gefordert wird, dass du hier jedem Kabel eine Kabelnummer verpasst. Mein Arbeitgeber fordert dies zusätzlich für jede Wanddurchführung und am Anfang und Ende einer jeden Leitung. Die Adern brauchst du hier nicht kennzeichnen, da sie durch ihre Farbgebung schon zuweisbar sind.
Wenn die Leitung mehrere gleich gekennzeichnete Adern hat oder Einzelader verwendet wird, sollten diese an den Leitungsenden eigentlich auch gekennzeichnet sein. Das kann in einer konventionellen Schützsteuerung schon recht heftige Arbeit bedeuten, stellt aber sicher, dass mit Hilfe des Schaltplanes (in dem die Zahlen oder Farben natürlich auch auftauchen) einer losen Leitung ohne große Probleme eine entsprechende Klemmstelle zugeordnet werden kann.
In wie weit man diese Norm treibt, ist dir überlassen, in großen Anlagen haben sich Kabelnummern aber schon oft als Suchhilfe erwiesen, denn wenn man an Hand der Kabelnummer in der Kabelliste identifizieren kann von wo nach wo ein Kabel geht, ist es auch kein großes Problem die entsprechende Absicherung im Schaltplan und im Schaltschrank zu finden, auch wenn man nur am Motor steht und nur die Kabelnummer hat.

Ein Leiter ist eine Ader.
--
Mit freundlichen Grüßen

Jürgen Bors
  Click to see the full signature.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
wrote:
Moin,
also zuerst mal:
auch wenn ich gegen Windmühlen anlaufe sollte, aber Kabel liegen grundsätzlich in der Erde oder unter Wasser! Alles andere sind Leitungen. Nur so zur Info für alle Mitleser.
dann die Sache mit Siemens und Transrapid:
Siemens hat sich die Beschriftung der Leitungen! nicht ohne Grund gespart. Wenn mal eine Reparatur oder ein Austausch von Komponenten anliegt steigen die Chinesen nicht durch, weil nix beschriftet ist und schon hat Siemens einen Reparatur- oder Serviceauftrag in der Tasche. Das bringt richtig Geld denn der Rapid muss fahren, sonst verurscacxht er nur Kosten. Ist wie bei den Tintenstrahldruckern und Original-Tinte. Wenn Du Drucken musst kaufst Du die Tinte, ob teuer oder nicht. Die Chinesen haben bei Vertragsabschluss aufgepasst und können ihren Transrapid daher von Ihren eigenen Leuten reparieren lassen - an Personal wird es in China wohl nicht mangeln.
nun zu deinem Meister:
recht hat er! Die Dokumentation macht die hälfte der Arbeit aus, manchmal auch mehr. Aber die Kosten die der Kunde bei der Dokumentation einspart, die gibt er dann bei der ersten Reparatur aus, wenn sein Elektriker nicht durchblickt, und die Stunden vergehen bis er die Schaltung versteht. Bedenke dass vielleicht sogar eine ganze Fertigungsstrasse stillsteht! Da ist ne Ausführliche Doku noch Preiswert! Richtig teuer wirds, wenn ein Techniker vom Hersteller gerufen werden muss, aber dass hatten wir weiter oben schon.
Überall wo man die Leitungen nicht mehr mit dem Blossen Auge auseinanderhalten kann sollte man Bezeichnen. Das erleichtert erstens die Prüfung vor Auslieferung an den Kunden und zweitens erspart es im Fehlerfall lange Stillstandszeiten.
Selbst im Hausanschlusskasten macht dass schon Sinn, denn Fehler treten grundsätzlich nachts bei Neumond auf, wenn die Taschenlampenbatterie schon fast leer ist .....
Ach ja, Humor ist grundsätzlich erwünscht, aber zum Lachen geht Ihr dann gefälligst in den Keller.... ;-)
cu
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Gerhard Wegel wrote:

Die Info besteht darin, daß du das so siehst :-)) Grundsätzlich.
Ein Kabel sind sogar die Dinger, an denen die Golden-Gate - Brücke hängt. Und da rinnt gar kein Strom durch. Die sind über Wasser. Grundsätzlich :-)
MfG trotz dem
--
"5 Köpfe denken in 1 h produktiver als 1 Kopf in 5 h".
Das sagen die 4 Köpfe mehrheitlich, die sich nach der
  Click to see the full signature.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Franz Glaser (KN) wrote:

Und vor noch nicht allzulanger Zeit verstand man unter einem "Kabel" auch noch ein bekritzeltes Stückchen Papier, das man zugesteckt bekam.
vG
--
~~~~~~ Volker Gringmuth ~~~~~~~~~~~ http://einklich.net/ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens.
  Click to see the full signature.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

Die Frage ist, ob das auch Pflicht ist? Dass es besser ist, die Leitungen zu beschriften, leuchtet mir ein. Aber der Kunde sieht meist nur auf den Preis bei der Angebotserstellung. Ob die Wartung/Reparatur dann teurer wird, dass ist vielen Kunden egal.
Wenn man also die Kabel beschriftet und der Wettbewerber nicht, dann hat man erstmal einen Preisnachteil.
Die Dokumentation macht die hälfte der Arbeit aus,

Siehe oben. Man muesste sich halt überlegen, ob man bei späteren Änderungen dann soviel weniger Arbeit hat, wenn man gleich beschriftet.
Ich denke, eine Handbeschriftung sollte aber nicht so viel Arbeit sein.
Ernst
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
X-No-Archive: Yes
begin quoting, Gerhard Wegel schrieb:

Keineswegs.
Es gibt auch Luftkabel (hängen an Masten wie früher Telefonleitungen), aber ansonsten völlig richtig und wichtig. An solchen Details unterscheidet man normalerweise Fachleute von Schwätzern.

Das glaubst Du doch wohl selber nicht. Chinesische Ingenieure und Wirtschaftswissenschaftler werden nicht umsonst an internationalen Universitäten ausgebildet - die VR China läßt sich nicht wie eine beliebige Bananenrepublik im neo-kolonialen Stil aufs Kreuz legen, sondern beherrscht fernöstliche Ringkampftechniken durchaus selbst in Vollendung; die erste Geige weiß sie in Wirtschaftsverhandlungen ebenfalls perfekt zu spielen.

Eben.
Gruß aus Bremen Ralf
--
R60: Substantive werden groß geschrieben. Grammatische Schreibweisen:
adressiert Appell asynchron Atmosphäre Autor bißchen Ellipse Emission
  Click to see the full signature.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Ralf Kusmierz wrote:

Na, und wer unterscheidet, wer "man" ist und wer nicht?
Hmmm.
--
"5 Köpfe denken in 1 h produktiver als 1 Kopf in 5 h".
Das sagen die 4 Köpfe mehrheitlich, die sich nach der
  Click to see the full signature.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Franz Glaser (KN) schrieb:

Das tut jeder für sich.
MfG Jan
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
wrote:

Nö, glaube ich nicht. Aber Siemens versucht es! Bei 10 Kunden tappt einer in die Falle (Staubsaugervertreterprinzip) und schon klingen die Taler in der Kasse. Siemens ist in diesem Fall ein Sammelbegriff für das Unternehmertum. Im Prinzip ist das ja auch legitim, aber kein feiner Zug. Man beachte das Wortspiel :-) Ob man damit in den Himmel kommt weiss ich auch nicht.

Da hast Du vollkommen Recht! Ich hege nicht den geringsten Zweifel an der Qaulifikation Chinesischer Fachleute und über dies sind sie noch bessere Geschäftsleute. Aber unter Geschäftsleuten (vor allem in der Westlichen Welt) ist der Versuch den Anderen über den Tisch zu ziehen nun mal üblich. Bei dem beschriebenen Vorgang handelt es sich um so einen Versuch. Man hofft ganz einfach dass dann und dort wo etwas kaputt geht, gerade kein so gut ausgebildeter Fachmann vor Ort ist.
Und mal ehrlich: eine undokumentierte Schaltung, oder ein undokumentiertes Programm zu reparieren oder zu warten ist sogar für Experten und alte Hasen eine äusserst schwierige Aufgabe. Gerade die Experten wissen das und lassen gerne die Finger von solchen Aufgaben. Man muss schon ein sehr viel Idealismus aufbringen wenn man an so eine Sache rangeht und ich weiss wovon ich spreche, denn ich hänge gerade in so einer Sache drin.... ;-)
Grüsse, Gerhard
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am 2005-03-15 schrieb Gerhard Wegel:

In der Industrie werden NYY (definitiv ein Kabel) in fast jedem Laststromkreis verlegt und ganz selten eingebuddelt. Auch Fernmeldekabel werden dort gerne auf Pritschen verlegt.
Grund: Kabel sind chemisch und mechanisch stabiler. Leitungen sind hingegen eher die Datenleitungen (JE... oder Licy) die zu den Sensoren gehen oder innerhalb von Schalthäusern verlegt werden. Und natürlich das Spielzeug, mit denen Hausverdrahtungen gemacht werden.
--
Mit freundlichen Grüßen

Jürgen Bors
  Click to see the full signature.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Gerhard Wegel wrote:

s/Kabel liegen (.*Wasser)/Kabel können $1 liegen/
vG, Regex-Kenntnisse erprobend
--
~~~~~~ Volker Gringmuth ~~~~~~~~~~~ http://einklich.net/ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Wenn Sie versuchen, ein auf "Word" geschriebenes Buch nach XML zu konvertieren,
  Click to see the full signature.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Hallo, Gerhard,
Du (wgl) meintest am 15.03.05:

Was mache ich jetzt nur mit meinen Kabelbindern? Am besten nehme ich meinen Bleistift und schreibe die Buchstaben "Leitungsbinder" drauf.
Woraus besteht ein Bleistift? Woraus werden Buchstaben hergestellt? Ist ein Atom teilbar? E-Techniker und Sprachnormen ...
Viele Grüße! Helmut
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
On 16 Mar 2005 09:24:00 +0100, HHullen snipped-for-privacy@T-online.de (Helmut Hullen) wrote:

Leihst Du mir kurz Deinen Bleistift? Ich muss alle Zollstöcke zu Gliedermassstäben und die Schubladen in Schiebladen umbenennen.....
Dankbare Grüsse, Gerhard
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Hallo, Gerhard,
Du (wgl) meintest am 17.03.05:

Der Bleistift ist aber bleifrei!
Viele Grüße! Helmut
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

Polytechforum.com is a website by engineers for engineers. It is not affiliated with any of manufacturers or vendors discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.