NYY-Kabel

Jan 18, 2005 9 Replies

Guten Abend zusammen,



ich habe ein kleines Problem mit einer mir, und meinem Kollegen, bevorstehenden "Aufgabe".



Es soll zur Elektrifizierung einer Produktionshalle (Sanftanläufe, Frequenzumrichter usw.) mindestens ein neues NYY-4x120mm² ca.150m durch unser Firmengelände verlegt werden.



Geht, nach eigenen Erfahrungen, nicht gerade leicht von der Hand.



Nun suche ich nach technologischen Argumenten um alternativ



5 Einzelader 1x240mm² der technischen Betriebsleitung vorzuschlagen.

Mein Vorgesetzter E-Meister weigert sich beharrlich solche Leitungen zu verwenden.



--Waehre sicherlich anders wenn er das Treiben am Tag X nicht aus der gut geheizten Meisterbude betrachten wuerde! :-o)



Meine Agumente für Einzelader sind:



  1. Wesendlich einfacher zu Verlegen
  2. Dadurch wesendlich weniger Personaleinsatz
  3. Schneller
  4. In der Anschaffung guenstiger da weniger Produktionsaufwand
  5. Ein Trenner wird in der NSHV gespart (bei 2 x NYY-4x120mm²auch nicht parallel ?? Obwohl gleicher Leitungsweg und -laenge)
  6. Unter Umstaenden hoer belastbar da die einzelnen Adern besser zu kuehlen sind.

Mir ist klar, dass auf Kabelbahnen auf eine gute Befestigung der Adern zu achten ist. Die Verlegung im Erdreich ist mir noch nicht ganz klar. ( Abstand der Leitungen / Beschriftung PE/N ).



Vielen Dank fuer Eure Hilfe



MfG Christian


Guten Abend zusammen,

ich habe ein kleines Problem mit einer mir, und meinem Kollegen, bevorstehenden "Aufgabe".

Es soll zur Elektrifizierung einer Produktionshalle (Sanftanläufe, Frequenzumrichter usw.) mindestens ein neues NYY-4x120mm² ca.150m durch unser Firmengelände verlegt werden.

Geht, nach eigenen Erfahrungen, nicht gerade leicht von der Hand.

Nun suche ich nach technologischen Argumenten um alternativ

5 Einzelader 1x240mm² der technischen Betriebsleitung vorzuschlagen.

Mein Vorgesetzter E-Meister weigert sich beharrlich solche Leitungen zu verwenden.

--Waehre sicherlich anders wenn er das Treiben am Tag X nicht aus der gut geheizten Meisterbude betrachten wuerde! :-o)

Meine Agumente für Einzelader sind:

  1. Wesendlich einfacher zu Verlegen
  2. Dadurch wesendlich weniger Personaleinsatz
  3. Schneller
  4. In der Anschaffung guenstiger da weniger Produktionsaufwand
  5. Ein Trenner wird in der NSHV gespart (bei 2 x NYY-4x120mm²auch nicht parallel ?? Obwohl Leitungsweg und -laenge gleich waehren)
  6. Unter Umstaenden hoer belastbar da die einzelnen Adern besser zu kuehlen sind.

Mir ist klar, dass auf Kabelbahnen auf eine gute Befestigung der Adern zu achten ist. Die Verlegung im Erdreich ist mir noch nicht ganz klar. ( Abstand der Leitungen / Beschriftung PE/N ).

Vielen Dank fuer Eure Hilfe

MfG Christian

Guten Abend zusammen,

ich habe ein kleines Problem mit einer mir, und meinem Kollegen, bevorstehenden "Aufgabe".

Es soll zur Elektrifizierung einer Produktionshalle (Sanftanläufe, Frequenzumrichter usw.) mindestens ein neues NYY-4x120mm² ca.150m durch unser Firmengelände verlegt werden.

Geht, nach eigenen Erfahrungen, nicht gerade leicht von der Hand.

Nun suche ich nach technologischen Argumenten um alternativ

5 Einzelader 1x240mm² der technischen Betriebsleitung vorzuschlagen.

Mein Vorgesetzter E-Meister weigert sich beharrlich solche Leitungen zu verwenden.

--Waehre sicherlich anders wenn er das Treiben am Tag X nicht aus der gut geheizten Meisterbude betrachten wuerde! :-o)

Meine Agumente für Einzelader sind:

  1. Wesendlich einfacher zu Verlegen
  2. Dadurch wesendlich weniger Personaleinsatz
  3. Schneller
  4. In der Anschaffung guenstiger da weniger Produktionsaufwand
  5. Ein Trenner wird in der NSHV gespart (bei 2 x NYY-4x120mm²auch nicht parallel ?? Obwohl Leitungsweg und -laenge gleich waehren)
  6. Unter Umstaenden hoeherr belastbar da die einzelnen Adern besser zu kuehlen sind.

Mir ist klar, dass auf Kabelbahnen auf eine gute Befestigung der Adern zu achten ist. Die Verlegung im Erdreich ist mir noch nicht ganz klar. ( Abstand der Leitungen / Beschriftung PE/N ).

Vielen Dank fuer Eure Hilfe

MfG Christian

Guten Abend zusammen,

ich habe ein kleines Problem mit einer mir, und meinem Kollegen, bevorstehenden "Aufgabe".

Es soll zur Elektrifizierung einer Produktionshalle (Sanftanläufe, Frequenzumrichter usw.) mindestens ein neues NYY-4x120mm² ca.150m durch unser Firmengelände verlegt werden.

Geht, nach eigenen Erfahrungen, nicht gerade leicht von der Hand.

Nun suche ich nach technologischen Argumenten um alternativ

5 Einzelader 1x240mm² der technischen Betriebsleitung vorzuschlagen.

Mein Vorgesetzter E-Meister weigert sich beharrlich solche Leitungen zu verwenden.

--Waehre sicherlich anders wenn er das Treiben am Tag X nicht aus der gut geheizten Meisterbude betrachten wuerde! :-o)

Meine Agumente für Einzelader sind:

  1. Wesendlich einfacher zu Verlegen
  2. Dadurch wesendlich weniger Personaleinsatz
  3. Schneller
  4. In der Anschaffung guenstiger da weniger Produktionsaufwand
  5. Ein Trenner wird in der NSHV gespart (bei 2 x NYY-4x120mm²auch nicht parallel ?? Obwohl Leitungsweg und -laenge gleich waehren)
  6. Unter Umstaenden hoeher belastbar da die einzelnen Adern besser zu kuehlen sind.

Mir ist klar, dass auf Kabelbahnen auf eine gute Befestigung der Adern zu achten ist. Die Verlegung im Erdreich ist mir noch nicht ganz klar. ( Abstand der Leitungen / Beschriftung PE/N ).

Vielen Dank fuer Eure Hilfe

MfG Christian

ich denke Ihre Argumente sind die besseren ? Warum will ihr Meister das eigentlich nicht ?

"Christian Lüeße" schrieb im Newsbeitrag news: snipped-for-privacy@individual.net...

Einleiterkabel sollten verdrillt werden, da sonst die Verluste grösser sind. Keine Leichte Aufgabe.

4x120qmm Kabel zuverlegen ist doch kein Problem. 4mal 1 Einleiterkabel verlegen oder 1mal ein 4x120qmm Kabel dürfte auf das gleiche herauslaufen

Gruss Hans-Peter Titz

"Jens Orf" schrieb im Newsbeitrag news:csk8em$q57$04$ snipped-for-privacy@news.t-online.com...

Das kann ich nicht beantworten. Die Gruende koennen eigendlich nur noch im kaufmaennischen Bereich liegen. Verbaut wird das was der verantwortliche Meister bestellt. Diskussionen werden nicht zugelassen; mein Teil 1+2 ist eigendlich auch erst ein halbes Jahr alt. Mein Kollege ist auch E-Meister aber es kann eben nur Einen geben.

Vielen Dank bis dahin und freundliche Gruesse

Christian

Vielen Dank fuer die Ausfuehrungen aber

"Hans-Peter Titz" schrieb im Newsbeitrag news:csm43j$36g$00$ snipped-for-privacy@news.t-online.com...

koennte Sie mir hierzu etwas zu nachlesen empfehlen?

MfG Christian

Vielen Dank fuer die Ausfuehrungen aber

"Hans-Peter Titz" schrieb im Newsbeitrag news:csm43j$36g$00$ snipped-for-privacy@news.t-online.com...

koennten Sie mir hierzu etwas zum nachlesen empfehlen?

MfG Christian

Hans-Peter Titz schrieb:

Nicht nur die induktiven Verluste durch die zwischen den Leitern aufgespannte Fläche werden größer. Auch die Störstrahlung, die auf benachbarte Leitungen einkoppeln kann, dürfte sich unangenehm bemerkbar machen (können). Es gibt nicht ohne Grund mehradriges Kabel.

Grüße

Join the Discussion

Have something to add? Share your thoughts — no account required.

Didn't find your answer?

Ask the community — no account required