EMK-Regelung bei Stromrichtern

Hallo,

was macht eine EMK Regelung in einem Stromrichter? Bei eingeschalteter EMK kann man eine Gleichstrommaschine mittels Stromrichter auch im Feldschwächbereich, also oberhalb der Nenndrehzahl, betreiben. Wie genau funktioniert das?

Danke Tim.

Reply to
Tim Losereith
Loading thread data ...

1 ) Dient zur Drehzahlistwertbildung , sehr lastabhängig . Bei Ausfall der Tachomaschine oder des Impulsgebers schaltet bei vielen Stromrichtern die Interne Logik auf EMK Regelung um , damit noch ein Dehzahlistwert vorhanden ist . 2 ) Bei antiparallelen Stromrichtern wird der Stromregler beim Umschalten der Systeme mit Hilfe der EMK so hingestellt , daß der Stromregler nicht den ganzen Regelbereich durchlaufen muß , sondern schon dort steht , wo er auch später beim Betrieb stehen soll.

Die EMK ( Ankerspannung ) dient als Istwert für den Feldstromrichter. Der Sollwert des Feldstromrichters wird fest vorgegeben , und ab einer Ankerspannung z. B . 400 V wir das Erregerfeld der GS Maschine geschwächt was eine Drehzahlerhöhung zur Folge hat . Die Ankerspannung bleibt konst . bei 400 V nur der Erregerstrom wird reduziert.

Gruß

Alfred