Frage zu einer Sicherung

Jun 19, 2004 2 Replies

Hallo,



bei mir ist folgende Schmelzsicherung durchgebrannt:



F2/H/250V



Heißt "F2": Flink und 2A? Wofür steht das "H"?



Ich habe folgende neue Sicherung gefunden: F2A250V



Kann ich diese verwenden?


MfG Thomas



PS: Selbe Frage hatte ich schon in d.s.e gestellt.


Hat etwas mit dem Abschaltvermögen zu tun.

Hallo,

Christian Rüger schrieb:

Ja. Ich zitier mal eine alte Mail von mir (der Thread lief letztes Jahr in d.e.haushalt):

************* Die Buchstaben klassifizieren das Ausschaltvermögen. (Hab ich auch erst er-googlet, weil ich Deine Frage interessant fand.) Nicht verwescheln mit der Zeit-Charaktristik, die der erste Buchstabe beschreibt (F = flink, M = mittelträge, T = träge, FF = Superflink)

Bei Wickmann (einer der führenden Herstelller, www. wickman.de) findet man: " ... Ideale Lösung für einen genauen und sicheren Primärkreisschutz, da WICKMANN nicht nur passende Bemessungsspannungen, sondern unter Bezug auf die IEC127-1/-2 unterschiedliche Nennausschaltvermögen anbietet: L = Low breaking capacity / Kleines Ausschaltvermögen (Normblatt II bzw. III), E = Enhanced breaking capacity / Erweitertes Ausschaltvermögen (Normblatt VI), H = High breaking capacity / Hohes Ausschaltvermögen (Normblatt I bzw. V)."

und in

formatting link
"Das Bemessungsausschaltvermögen kennzeichnet den Strom bei Nennspannung, der ordnungsgemäß abgeschaltet werden muss, ohne dass der G-Sicherungseinsatz zerstört wird oder ein Lichtbogen stehen bleibt. Es ist folglich zu beachten, dass auch im Kurzschlussfall kein größerer Strom fließen darf, als es dem Bemssungsauschaltvermögen des G-Sicherungseinsatzes entspricht."

************

Gruß Ulrich

Join the Discussion

Have something to add? Share your thoughts — no account required.

Didn't find your answer?

Ask the community — no account required