Photovoltaik-System: hat jemand mit dem System oder Komponenten Erfahrung?
Mar 11, 2026 Last reply: vor 4 Monaten 4 Replies
J
Josh Mehrtens
hi,
wir kucken uns eine Immobilie an, auf der so etwas installiert ist.
Kostal PLENTICORE M G3 KOSTAL Smart Energy Meter: Energymanager BYD Akkusystem Lithium-Ionen HVS+ 7.7 JA Solar JAM54D41-450 450Wp, 20 Stk.
Wie ist die Anlage/die Komponenten im Betrieb? Zufrieden? Wie werden die bedient? Verändert man im Betrieb irgend etwas, muß man auf etwas achten?
Dank für Tipps, lG., Josh
Didn't find your answer? Ask the community — no account required.
T
Thomas Einzel
Am 11.03.2026 um 20:47 schrieb Josh Mehrtens:
Schöne 9kWp Anlage!
Eine BYD-HVS+? Die ist recht neu, da wirst du wenig Leute mit längeren Erfahrungen finden. Ich habe den Vorhänger, eine BYD-HVS. Anfangs Spitze, nach etlichen Monaten kam eine Unverträglichkeit mit den Firmwareständen der BYD-HVS und meinem Wechselrichter (SMA Tripower SE), da hat sich der Akku unregelmäßig "abgehängt". Nach Softstart des Wechselrichters ging es wieder. Nach neueren Firmwareupdates beider Anlagenteile ist seit gut einem Jahr wieder alles wie am Anfang: läuft innerhalb normaler Parameter und verdoppelt. ca. meinen PV Eigenverbrauchsanteil.
Normalerweise läuft das alles von allein, keine Einstellungen nötig, größtenteils auch gar nicht möglich, oder nicht sinnvoll. Man sollte IMO immer mal schauen, das alles normal läuft. Mein Rat: Lass dir vom derzeitigen Besitzer zeigen wie das geht und vereinbare beim Kauf die Übergabe aller Zugangsdaten der PV Anlagenteile, falls er die nicht haben sollte frage _vor_ dem Kauf seinen Installateur. Das o.a. Problem haben mir weder der installierende Elektromeister noch der Wechselrichterhersteller erklären können, ohne Netzwerkzugang zum Wechselrichter wäre kein Softstart möglich gewesen, denn der geht bei meinem Netzwerk per VPN auch remote von wo auch immer. Eine BYD-HVS die nicht lädt, nuckelt ihre Akkus leer (die/das BCU/BMS läuft immer, wenn man es nicht vom Turm abhebt), bei mehrwöchiger Abwesenheit aka Dienstreise oder Urlaub, weiß ich nicht, ob die Akku-Module das überlebt hätten.
Die HVS/HVS+ kann man BTW noch von 3 auf 5 mit 2 weiteren Akkumodulen ergänzen, die HVS+ soll dabei etwas unempfindlicher wegen ganz neue und nicht so ganz neue Module in einem Akkuturm sein.
Von Kostal Wechselrichtern habe ich bisher Gutes gehört, habe aber keine eigenen Erfahrungen. (für mich kämen für größere Haus-PV nur Hybridwechselrichter von Fronius, Kostal oder SMA in Frage)
J
Juergen
Am Thu, 12 Mar 2026 08:34:22 +0100 schrieb Helmut Wabnig <hwabnig@.- ---
Bei Modulen mit 450 Wp kann die Anlage noch nicht so furchtbar alt sein. cu. Juergen
M
Marc Haber
Ich habe eine HVM an einem Solis-Wechselrichter, diese Kombination nimmt in der Nacht ~ 30 Watt Dauerstrich aus dem Netz. Der eine Kühlkörper am Wechselrichter unterschreitet die 35 Grad eigentlich nie. Und ja, wenn es längere Zeit nicht scheint geht der Akku auch mal unter die 20 % bei denen der Entladezyklus aufhört. Alles in allem bin ich zufrieden aber unbegeistert.
Zwei Kostals von 2014 sind hier innerhalb der ersten zehn Jahre verstorben, der eine wollte morgens nicht anlaufen (Abhilfe: Trennschütz, das erst einschaltet wenn der andere die 200W überschritten hat); der andere warf regelmäßig falsche Isolationsfehler (was in der Praxis laut Webforum bedeutet dass die IGBTs durch sind). Seit Herbst 2024 durch den Solis und die HVM ersetzt.
Grüße Marc
T
Thomas Einzel
Ich habe die untere Entladegrenze meines Akkus auch auf 20% angehoben, ich möchte eine Ersatzstromreserve. Wenn der Ladestand durch Selbstentladung bzw. BCU/BMS Last bei 18% angelangt ist, lädt er wieder bis 20% aus dem Netz nach. Das hat aber nichts mit dem geschilderten Problem zu tun und warum ich es es für sinnvoll halte die Zugangsdaten zu haben. Weil im Endeffekt ist der Betreiber verantwortlich - wie er es auch immer löst.
Ungeprüft, aber 30W als korrekt angenommen. Das wären 0,72kWh am Tag. AFAIK wird bei den BCU/BMS von HVM/HVS eine untere Entladegrenze von 5% (Defaultwert) angenommen. Der OP hat vielleicht mal eine HVS+ mit 7,7kWh, was für 5% 0,385kWh bedeutet. Wie lange halten das die Akkus einer durch Firmwareunstimmigkeiten oder anderes Ungemach *nicht* nachladenden Anlage aus, ohne Schaden zu nehmen? Die vollen 7,7kWh würden nach dieser Rechnung auch keine 2 Wochen ohne Nachladung bei dem geschilderten Problem reichen.
Oder was wolltest du ausdrücken?
Das ist schade, aber danke für den Erfahrungsbericht.