Schuko-Doppelstecker: Multi-Steckdosen /-Verteiler

Am 10.12.2021 um 15:04 schrieb Marte Schwarz:

Annahme:

gesamte Schleife bei 230V ca. 5,3kW. Unter der Annahme, dass der Schleifenwiderstand der 16A Steckdose mit ihrer Zuleitung die

Schleifenwiderstand hat, bekommt die Steckdosenleisten davon den

Reply to
Thomas Einzel
Loading thread data ...

Hi Thomas,

angeschlossenen Verbraucher.

Marte

Reply to
Marte Schwarz

Am 11.12.2021 um 08:57 schrieb Marte Schwarz:

"hintereinander geschaltete Dosenleisten"

trotzdem macht, kann das passieren, was ich nun schon mehrfach schrieb. Jede einzelne der Steckdosenleisten/Multi-Stecker/Verteiler kann

hatte mich ja oben (10.12.2021 um 17:17) im Worst Case Szenario nur auf

1h mit dem 1,45fachem Strom des B16A bezogen.

Nochmals der Zusammenhang:

|> Am 08.12.2021 um 21:33 schrieb Thomas Einzel: |>> Am 08.12.2021 um 17:13 schrieb Marc Haber: |>>> Rolf Bombach wrote: |>> ... |>>>> Ich behaupte jetzt mal, dass bereits wenige hintereinander geschaltete

|>>> |>>> Ich bin jetzt keine Elektrofachkraft, aber ist der Schleifenwiderstand |>>> nicht nur in der festen Hausinstallation relevant und jenseits der

|>>

|>> praktischen Anwendungsfall der Schleifenwiderstand im Kurzschlussfall an |>> der letzten der hintereinander geschalteten Steckdose nicht mehr

|>> |>> Richtig, nichts, deswegen soll man es ja nicht machen. Jede noch so

Rolf: "...bereits wenige hintereinander geschaltete Dosenleisten den

Darauf antwortete ich, dass die Anschaltbedingung auch im praktischen Anwendungsfall eingehalten werden muss und im weiteren Verlauf was

Zusammenhang mit "hintereinander geschaltete Dosenleisten".

  1. Advent vorbereiten, bitte immer ohne hintereinander geschaltete Dosenleisten :-)
Reply to
Thomas Einzel

Ja, dann ist es aber vollkommen egal, ob und wieviele Leisten in Reihe geschaltet sind. Bei jeder einzelnen Leiste gehen 23 A am Stecker rein und durch eine der Dosen raus. Entweder sie wird dabei innerhalb einer

Damit ist Martes Einwand vollkommen berechtigt.

Reply to
Axel Berger

Marte Schwarz schrieb:

War ja von mir nur ein Statement. Hab daraus ja kein zwingendes Problem im Kurzschlussfall konstruiert.

Allerdings sind auf Baustellen die Dosen idR stark vergammelt. Der Brandfall kommt dann meist von diesen Dosenleisten (da kann

als Baustellenelektriker und Installationsgehilfe. Er hat da

gedankenloser Umgang mit dieser Verkabelung ist offenbar Normalfall auf Baustellen.

Reply to
Rolf Bombach

Marc Haber:

Nach DIN VDE 0620-2-1:2016 ist das kaskadieren von Steckdosenleisten mit

Reply to
Arno Welzel

Am 10.12.2021 um 17:17 schrieb Thomas Einzel:

So, und jetzt lassen wir mal jemand (zwecks saisonaler Beschallung) am Ende besagter Kette von Steckdosenleisten einen Kassettenrekorder (mit Euro-Stecker, max. 2,5A) anstecken. Leider ist das Teil nicht mehr das neueste und hat einen Kurzschluss im Kabel...

Markus

Reply to
Markus Faust

Siehst Du, diesen Unterschied kannte ich nicht, und der Elektrobeauftragte des Arbeitgebers wohl auch nicht, denn die

deutlichst vor 2016, ich bin seit 2008 nirgendwo mehr angestellt gewesen.

Gehe ich recht in der Annahme, dass weder die DIN VDE 0620-2-1:2016

Marc

Reply to
Marc Haber

Am 14.12.21 um 13:20 schrieb Marc Haber:

Gerald

Reply to
Gerald Oppen

Am 20.12.2021 um 01:22 schrieb Arno Welzel:

Reply to
Christoph Müller

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.