Doppelsteckdose (Schuko) mit 20A gesichert

Sep 26, 2019 63 Replies

Hallo,



Bei einer kleinen Reparatur ist mir in einer Wohnung folgendes aufgefallen:


Waschmaschine und Trockner. Angeschlossen war nur eine Waschmaschine.


bei den vorliegenden Bedingungen eigentlich 20A vertragen.


richtig den Automaten durch einen B16A zu ersetzen?


Manuel


Am 26.09.2019 um 16:47 schrieb Manuel Reimer:

Gerd

Am 26.09.2019 um 16:47 schrieb Manuel Reimer:

16A abgesichert sind.

Am 26.09.2019 um 22:12 schrieb Harald Klotz:

Kennst du Doppelsteckdosen mit separaten Sicherungen pro Sockel? Ich kann mich nicht erinnern je eine gesehen zu haben.

Kay

Was gibt der Steckdosen-Hersteller an?

Am 26.09.2019 um 22:42 schrieb Kay Martinen:

Am 26.09.2019 um 22:42 schrieb Kay Martinen:

Nein, kenne ich nicht. Das sagt aber nicht, dass es das nicht gibt.

gesichert sind.

abbrennen. Bei 0,75 an 20A habe ich Zweifel.

ausgelegt sind.

Am 26.09.2019 um 22:42 schrieb Kay Martinen:

Ich schrieb nein. Dabei hatte mein E-Herd so etwas und Google wirft dir passende Ergebnisse, Einsatz mit Feinsicherung.

Am 26.09.19 um 22:42 schrieb Kay Martinen:

formatting link

Steckdosen mit Diazed gibts nur noch bei ebay.

formatting link
formatting link

Ansonsten Unterverteilung mit zwei LS-Automaten.

Am 27.09.2019 um 12:10 schrieb Harald Klotz:

mehr querschnitt und da ist es m.W. auch eher usus feinsicherungen in Steckdosen zu integrieren.

eine Steckdose in der Front haben. Da sind die dann in deren Sockel.

Kay

Am 27.09.2019 um 12:17 schrieb horst-d.winzler:

Wow. Hab ich bei Systemsteckdosen noch nicht in der Praxis gesehen. Wenig verbreitet, oder?

Passschraube(16A). Da kann ONU dann locker 25 A rein schrauben...

Ja, definitiv der Richtige Weg. Kann man mit Verteilungsdosen auch in einem Kasten zusammen fassen oder eben von da mit 1,5qmm weiter.

Kay

Am 27.09.2019 um 12:49 schrieb Kay Martinen:

Nicht unbedingt. Bei 16A ist bei Schuko Schluss. Aber auch meine Haussicherung hat 25A, oder gar 163A im Keller. Gibt es Vorschriften wo sie Sicherung sein muss?

Die letzte darf max 16A haben. Was meinen ehemaligen E-Herd betraf hing der auch an 25A und hatte eine Schuko Steckdose die eben auch hinter 25A hing.

Die Dose hatte selbst an jeder Phase eine Sicherung.

Wie gesagt, bei meinem E-Herd war es so.

Wo sonst hat ein Herd eine Steckdose?

>

Das dachte ich mir; ich kenne das auch nicht anders.

Dann sollte kein Steckdosen-LSS 25 A haben.

Steckdose zu leiten.

Am 28.09.2019 um 16:54 schrieb Helmut Schellong:

Mein E-Herd war mit 25A abgesichert und hatte eine Schuko-Steckdose.

In der Steckdose war jede Phase mit 10A abgesichert.#

Hat diese Schuko-Steckdose mehr als eine Phase?

Am 26.09.19 um 16:47 schrieb Manuel Reimer:

In unserem Haushalt sind Backofen,

Maximale Leistungsaufnahme wird bei dem bunten Papier nicht genannt. Sogar die Mehrfachsteckdose hat nicht mehr als 3400W.

Mir ist keines bekannt.

Dann ist es keine Schuko-Steckdose.