Doppelsteckdose (Schuko) mit 20A gesichert

Sep 26, 2019 63 Replies

Am 29.09.2019 um 15:05 schrieb Heinz Tauer:

in der Massenproduktion zu teuer.

produziert, seine Bauteile am internationalen Markt einkauft.

Am 29.09.2019 um 15:10 schrieb Uhu:

Wirklich? Die sehen nur anders aus als unsere.

Mir sind viele bekannt. Sie sind zwar defekt, ziehen dabei unendlich

Am 30.09.2019 um 02:32 schrieb Harald Klotz:

Am 30.09.19 um 02:36 schrieb Harald Klotz:

und viele Verschraubungen (3 mOhm) summiert, ergibt einen Widerstand im Ohm Bereich.

2.) Automaten schalten noch bis 6kA den Lichtbogen ab.

Verschmorte Schukosteckdosen gibt es auch bei Lasten unter 16A.

Einverstanden. Das Kabel 2,5qmm ist gesichert durch die 20A Sicherung.

Sicherung aus (sofern vorhanden) oder geben Rauchzeichen vor dem Abschalten bzw Kurzschluss.

...

(sofern die Klemmen das mitmachen) ...

Da bin ich richtig froh dass es weder Mehrfachsteckdosen noch "Kabeltrommeln" mit mehreren Steckdosen gibt, die man mit _einem_

B16A.

Am 30.09.2019 um 10:06 schrieb Thomas Einzel:

Und wehe wenn jetzt einer auf die Idee kommt sowas zu bauen - mit nur _einem_ Stecker in der Zuleitung . . .

Am 30.09.2019 um 08:29 schrieb Uhu:

Du Korinthenkacker.

Schutzkontakt.

das gleich ist.

Am 30.09.2019 um 12:44 schrieb Harald Klotz:

formatting link

Weil man es gar nicht Schuko nennen darf.

Theoretisch unendlich, in der Praxis undefiniert begrenzt.

Und?

Alles andere muss nicht interessieren.

Ja, schlechte Dosen und ausgeleierte Kontakte gibt es, es ist aber noch

Die sollte vorhanden sein.

Das sollte vermieden werden.

nicht immer. Aber sie sind nicht auf 20A konzipiert.

Am 30.09.19 um 10:06 schrieb Thomas Einzel:

Aufkleber mit maximaler Belastung lesen und beachten! Ulrich

Das ist nicht so:

formatting link
formatting link

SCHUKO ist seit 1930 ein eingetragenes Warenzeichen.

Aber 'SchuKo', 'Schuko', 'SCHUKO' sind etwas Anderes.

Kabeltrommeln haben meistens 3 oder 4 Steckdosen.

Am 30.09.2019 um 12:51 schrieb Uhu:

Ok, verklage mich. ;-)

Es gibt 127 V Drehstromnetze mit 230 V zwischen den Phasen, zum Beispiel in Saudi Arabien. Wo in Westeuropa -- und davon reden wir hier!

-- kennst Du etwas anderes als 3 * 230 V mit 400 V zwischen den Phasen

Am 30.09.2019 um 13:52 schrieb Uhu:

Sagt der Korinthenkacker.

aufgegeilt hast.

...

Dein Ironiedetektor sollte neu abgeglichen werden.

Siehst Du nicht, auf welchen Absatz ich geantwortet habe?

sei mit 25 A abgesichert.

Join the Discussion

Have something to add? Share your thoughts — no account required.

Didn't find your answer?

Ask the community — no account required