Hallo Oliver, jetzt mal zum Verständnis... So war der Herd wohl angeschlossen:
Außenleiter x PE | | | | .----o--. | | | | ,-. ,-. | 20A||| 20A||| | ||| ||| | '-' '-' | o---. | | | | | | | | | | .---------------------------. |NYM 4x1,5qmm sw/sw/sw/gn-ge| '---------------------------' | | | | | | | | | | | | .--|1--|2--|3-------|4--5----PE----------------. | o===o===o o==o o | | | | | | | | | | .-. .-. .-. | | | | | | | | | | | | | -o- PE-Schutzleiter| | | | | | | | | | - | | '-' '-' '-' | | | | | | | | | | | '-o-' '--------' | | | | | | | | | | | '-----------------' | '----------------------------------------------'
Am Herd Klemme 1-3 gebrückt, Klemme 4-5 gebrückt und am Schutzleiter angeklemmt.
Intern im Herd Klemme 1 bis 3 schwarz oder braun gebrückt Intern im Herd Klemme 4 u. 5 blau gebrückt Intern im Herd Klemme PE grüngelb
Die blaue INTERNE Leitung, welche an Klemme 4 oder 5 angeschlossen ist, war abgebrannt ? Hast du die jetzt eigentlich erneuert ?
Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann willst du den HErd vorerst mal wieder genau wie vorher anschließen mit einer zusätzlichen Brücke von Klemme 4 (N,Neutralleiter,blau) nach PE(Schutzleiter, grüngelb) ? Grundsätzlich darf im PE nur im Fehlerfall Strom fließen, bei dir war wohl der Strom so groß, daß die interne Verbindung bis zu Klemme abgeraucht ist. Dann dürfte der Herd aber nicht funktioniert haben. Ich wwill dich nochmal ausdrücklich drum bitten einen Fachmann zu Rate zu ziehen damit nicht im Fehlerfall das Haus abbrennt oder jemand tot neben dem Herd liegt.
2 Stunden bin ich wohl noch im Elektro-Chat zu erreichen. irc.de.euirc.net Port 6667 in channel #elektronik oder über Java-applet auf dse.tech-chat.de
Gruß Andy