Hallo,

ich muss mich gerade mit einer für mich neuen Materie beschäftigen und dabei tauchen immer wieder obige Begriffe auf.

Kann mir jemand den Unterschied erklären?

Danke und Gruss

Reply to
Sebastain Zaun
Loading thread data ...

X-No-Archive: Yes

begin quoting, Sebastain Zaun schrieb:

Der Begriff "Nenn$größe" ist der veraltete, der aktuelle ist "Bemessungs$größe".

Gruß aus Bremen Ralf

Reply to
Ralf Kusmierz

Thus spoke Sebastain Zaun:

Welche "neue Materie" denn?

Die "Nennspannung" U_N ist in der Hochspannungstechnik sowas wie der Name einer Spannungsebene und ein Richtwert für die tatsächliche Spannung, z.B. 380kV

Im Gegensatz dazu ist die "Bemessungsspannung" U_m diejenige Spannung, die ein Betriebsmittel dauerhaft aushält. In der 380- kV-Ebene sind das hierzulande üblicherweise 420kV.

Entsprechend wird auch eine 380-kV-Leitung nur in den allerseltensten Fällen tatsächlich mit 380kV betrieben. Gerade, wenn die Leitung stark ausgelastet ist, wird die tatsächliche Spannung eher knapp an 420kV gewählt.

HTH,

Sebastian

Reply to
Sebastian Suchanek

Hallo,

und wenn die Leitung wenig ausgelastet ist geht man auch deutlich unter die 380 kV? Wie groß ist da dann die minimale und maximale Spannung im praktischen Betrieb um sich der zu übertragenden Leistung möglichst gut anzupassen?

Bye