Schallreflexionsgrad bzw. Absorbtionsgrad bei Stahl

Hallo,
ich habe mal eine Frage bezüglich Schall und Stahl. Ich bräuchte dringend den Schallabsorbtionsgrad bzw. Reflexionsgrad von Stahl. Leider
konnte ich bisher keine Werte dazu finden.
Es geht um folgendes, ein Prüfstand, in dem Rohre zum Bersten gebracht werden soll Schallgeschützt werden. Leider ist der entstehende Lärm nicht bekannt. Der Versuch findet in einem Stahlkasten statt. Ich würde gerne wissen, ob es einen WErt gibt, der besagt, pro mm Stahldicke wird der nach außen dringende Lärm um eine gewisse DB-Zahl verringert oder kann man sagen, dass Stahl lediglich Schall reflektiert und nicht nach außen leitet? Über Quellen oder Tips würde ich mich freuen. Hoffe, einigermaßen mein Problem verständlich gemacht zu haben.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am Thu, 15 Mar 2007 13:44:19 +0100 schrieb Dirk Völlger:

Nackter Stahl ist ein hervorragender Schallleiter und somit denkbar ungeeignet. Allerdings kann eine Dämmbeschichtung mit spezial Dämmgummi Wunder bewirken, die kann man auch als selbstklebende Bahnen in Rollen kaufen. Näheres kann man bei Blech/Stahlbau-Firmen erfragen.
--
Mit freundlichen Grüßen
Peter Nießen
  Click to see the full signature.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

Ja, ich habe natürlich Schalldämmaterial vorgesehen, nur um die Dicke so ungefähr auslegen zu können, wäre es doch ganz interessant zu wissen, wie viel vom geschätzten Lärm, der entsteht, nach außen geht um dann vom Dämmmaterial absorbiert zu werden.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am Thu, 15 Mar 2007 14:31:30 +0100 schrieb Dirk Völlger:

Die Dicke der Stahlplatten spielt praktisch keine Rolle. 99% der Dämpfung macht das Dämmmaterial. Es gilt sogar: je dicker die Stahlplatte ist, um so schwieriger wird es die Schwingungen zu dämpfen (Netterweise sinkt wenigstens die Frequenz). Aber hier gilt: Versuch macht Kluch. Das konkrete Verhalten der Konstruktion vorherzusagen ist i. A. nicht möglich. Es gibt natürlich Labors die daran forschen, aber das wird wohl nicht in Frage kommen.
--
Mit freundlichen Grüßen
Peter Nießen
  Click to see the full signature.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Dirk Völlger schrieb:

Nun weiß ich nicht, was du genau prüfen musst. Wenn's nur die Druckfestigkeit ist - nimm was Inkompressibles (z.B. Wasser) als Druckmittel für die Rohre. Damit bersten bei entsprechendem Druck die Rohre auch. Aber dann hört man vielleicht mal einen kleinen Knacks, für den eine Lärmdämmung mit Kanonen auf Spatzen geschossen wäre. Grund: Es wird in die Leckstelle kaum Energie eingeleitet, die in Schall umgewandelt werden könnte. Dann kannst du ein Gehäuse aus Plexiglas drum rum bauen und sogar noch zuschauen. Es muss ja nur das Spritzwasser zurückgehalten werden. Es hat seinen Grund, warum Berstversuche meistens mit Wasser gemacht werden.
Servus Christoph Müller http://www.astrail.de
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

Nein, die Rohre werden mit Gas zum Bersten geplatzt, ähnlich diesem Prinzip http://www.heatform-schuler.com/heatforming_de_03.php allerdings ohne Werkzeug. Die Rohre werden eingespannt und mit Gas gefüllt, bis sie eben platzen. Leider kann ich nicht sagen, wie die Schallentwicklung sein wird. Ich habe jetzt einfach 50mm dicke Dämmmatten vorgesehen, die ich um den Prüfstand anbringe, würde aber vorher gerne ungefähr wissen, ob das ausreichend ist.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Dirk Völlger schrieb:

OK, das überzeugt. Man könnte zwar noch an irgendwelche Schmelzen denken - das dürfte allerdings einen ganzen Sack an neuen Problemen und Entwicklungsarbeiten mit sich bringen.

Explosionsschall ist ja irgendwie kein normaler Schall (Schwingungen). Da gibt es mit einem Schlag sehr viel Volumen, das vorher nicht da war. Das Wichtigste dürfte sein, dieses zusätzliche Volumen möglichst langsam aus der Kabine entweichen zu lassen. Idealerweise wäre die Kabine also eine große (damit der Druckanstieg gering bleibt) Kugel mit Überdruckventil, auf das du einen konventionellen Schalldämpfer aus der Pneumatik drauf setzt. Kugel wäre deshalb gut, weil die Druckkräfte dann wunderbar in Zugkräfte im Kugelmaterial umgesetzt werden und damit die Volumenänderung der Kugel selbst minimal bleibt. Diese Volumenänderung würde man außen als Restschall wahrnehmen. Wenn sich gerade Wände nicht vermeiden lassen, dann müssen sie möglichst schwer, dick und porös sein. Mit einem Wort: reinpacken, was irgendwie möglich ist. Dicke Kettenvorhänge aus zahlreichen Einzelketten sollten einen ähnlichen Effekt haben. Berechnungsformeln kann ich dir aber leider nicht bieten.
Servus Christoph Müller http://www.astrail.de
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Moin,
Dirk Völlger schrub:

Ich fürchte, Dämmmatten bringen garnichts, wenn sie nur auf die eine oder andere Seite der Wand abgebracht werden. Eine zweischalige Wand bringt was. Die Dämmwolle zwischen den beiden Wänden dient dann dazu, eben die Schwingung der ersten Wand zu dämpfen und stehende Wellen im Hohlraum zwischen den Wänden zu verhindern. Aber bei einer einschaligen Wand kannst du dir die Dämmwolle auch schenken.
CU Rollo
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Dirk Völlger schrieb:

Generell gilt folgendes. Schall mit höhereren Frequenzen lässt sich leichter dämmen als Schall mit tieferen Frequenzen. Das Dämmmaterial ist nur dann wirksam, wenn es eine Schicht bildet, die mindestens so Dick ist wie ein viertel der Wellenlänge des zu dämmenden Schalls. Hat z.B. der Schall eine Frequenz von 300 Hz müsste die Dämmschicht mindestens eine Dicke von 25 Zentimetern haben.
d > lambda/4=1/4*c/f
Eine andere wichtige Beziehung leitet sich aus dem sog. Massegesetz der Akustik her.
D~20*log(f*m)
Aus der obigen Formel kann man folgendes erkennen. Eine Verdopplung der Frequenz oder der Masse erhöht die Dämpfung um 6dB.
Unberücksichtigt sind Resonanzen und diverse Koinzidenzeffekte. Diese können zur unerwünschten, direkten Abstrahlungen führen.
Ein Berstknall dürfte ein ziemlich breites und kontinuierliches Spektrum auch bis in die tiefen Frequenzen aufweisen. Es besteht auch die gute Chance, je nach Bodenbeschaffenheit, das der Schall sich über den Fußboden in den Raum außerhalb des Prüfstandes überträgt. Folgende Maßnahmen könnten durchgeführt werden.
1. Prüfstand auf schwimmenden Estrich oder Gummipuffern. 2. Einkapselung in eine gemauerste Außenschale (Massegesetz) 3. Zusätzliche Pufferung durch Dämmmaterial.
MFG Stefan
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Moin,
Stefan Sprungk schrub:

Auf welche Theorie stützt sich denn diese Aussage? Wieso können dann selbst einscheibige Fenster den Straßenlärm abhalten (wenn auch schlecht)?

... 6 dB*log(kg/s) - damit die Einheiten stimmen:-)
Ich fragte mich schon, ob man das nicht auch einfach ausrechnen kann. Annahme: Die Masse ist frei aufgehängt, also nicht elastisch eingespannt. Schalldruck bezogen auf Fläche macht eine Kraft (mit Amplitude und Frequenz). Dem gegenüber steht die Masse. Man müsste doch jetzt ausrechnen können, mit welcher Amplitude die Masse (=Trennwand) schwingt. Das kann man dann wieder in Lautsträrke umrechnen (via Schallschnelle).

Das würde ich bei dem Problem auch vermuten.
CU Rollo
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Am Fri, 16 Mar 2007 00:00:37 +0100 schrieb Roland Damm:

Ich sage dir nur eins: Bei Blechkonstruktionen gilt: "Grau mein Freund ist alle Theorie".
--
Mit freundlichen Grüßen
Peter Nießen
  Click to see the full signature.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload
Moin,
Peter Niessen schrub:

Klar, das Ding klingt wie ein Blecheimer. Mit ausrechnen meinte ich nur den idealisierten Fall.
CU Rollo
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Wellenwiderstand#Akustische_Wellen
und weiterführend http://de.wikipedia.org/wiki/Schallkennimpedanz
--
Regards/Grüße Jan C. Hoffmann http://home.arcor.de/janch/janch/menue.htm
eMail aktuell: snipped-for-privacy@nospam.arcornews.de
  Click to see the full signature.
Add pictures here
<% if( /^image/.test(type) ){ %>
<% } %>
<%-name%>
Add image file
Upload

Einmal das von Stefan Spunk Vorgebrachte beachten. Fr Stahlblech habe ich einen Wert im Kopf: ca. 22dB bei 1mm Dicke
Mehrschalig bringt mehr als einschalig und den Zwischenraum als Luftpolsterfeder sich vorstellen: Je grer der ist, desto weicher ist die Feder und desto weniger Schall wird bertragen. Damit keine Resonanz so leicht auftritt, die spez. Flchenmassen unterschiedlich ausfhren.
Im Idealfall hat man bei 2 Wnden a 1mm dann 44dB Dmpfung statt bei 1x2mm 28dB, *wenn* die "Luftfeder" passend ist. Die Schalen mssen krperschallmig vollkommen entkoppelt sein. Wenn das nicht mglich ist, mu man mit Materialien unterschiedlichen Schallwiderstandes und vielen Zwischenflchen verbinden.
Der Berstversuch sollte ebenfalls vom Boden bereits weitestgehend entkoppelt sein (butterweich), soda der Lrm mglichst nur ber Luftschall an die umgebenden Strukturen gelangt.
Schall wird ber Druckschwankungen bertragen und diese Druckschwankung wirkt auf Masse ein. Die Masse wackelt daher, wenn sie schwer ist, wenig. Am anderen Ende der Masse wird die Massewackelei wieder an die Luft als Druckschwankung weitergegeben. Diese Druckschwankung ist dann kleiner als die primre anregende Druckschwankung.
In schallschluckendem Material, welches pors ist, wird ein Teil dieser Druckschwankung=Strmung durch Reibung in Wrme vernichtet. In der Tiefe der Schicht wird dann die Druckamplitude immer kleiner. Das ist hnlich wie bei einer Wand, welche periodisch mit wechselnder Temperatur beaufschlagt wird. In der Wandtiefe ist dann die Temperaturamplitude kleiner.