Babranina w rurkach i glikolu - przepływ

Witam,

Dopiero się doktoryzuję z rurek i płynów (przy okazji budowy chałupy) i wciąż idzie słabo, mimo że postępy są. Problem obecnie mam taki:

Dolne źródło pompy ciepła składa się z dwóch odwiertów po 100m głębokości, połączonych w studzience rozdzielczej (5m od każdego odwiertu), potem ze studzienki do domu idą 2 rury zbiorcze (około 12m). Rura to HDPE 40x3, taka sama w odwiertach jak i dobiegach. W kotłowni jest fragment instalacji zrobiony z rury miedzianej 28x1, jest tam pompa obiegowa, filtr (5/4"), zawór zwrotny (5/4") i sama pompa ciepła (a właściwie wymiennik ciepła bo to on jest w obiegu). Producent pompy wymaga przepływu na poziomie 1,8 m3/h (czyli

30 l/min). Instalator dolnego źródła zamontował mi na rurze dolotowej rotametr, konkretnie taki (typ B, przepływ 8-38 l/min):

formatting link
Póki co, po odpowietrzeniu układu mam przepływ na poziomie 26-27 l/min (odczyt z rotametru). Producent pompy sugeruje, że rotametr powoduje opór przepływu i powinienem się go pozbyć. Zacząłem grzebać w papierach i spadek ciśnienia na wymienniku ciepła to 11,8kPA (zakładam, że to przy przepływie nominalnym). Zerknąłem też w kartę rotametru i przy przepływie 25l/min ma spadek ciśnienia na poziomie 6kPa, czyli chyba całkiem sporo? Nie mam pojęcia jaki spadek jest na tych rurach, dopiero próbuję to wykumać. Aha, pompa obiegowa to typ

25-60, puszczona na trzeci bieg. Czy ktoś mógłby mnie oświecić, czy te dodatkowe 6kPa (a nawet teoretyczne 9kPa przy przepływie 30l/min) mocno wpływa na przepływ i faktycznie powinienem pozbyć się dziada z obiegu?

Pzdr. L.

Reply to
Lisciasty
Loading thread data ...

W dniu wtorek, 4 października 2016 07:08:27 UTC+9 użytkownik Lisciasty napisał:

Rotametr musi działać w pionie, a rury raczej idą poziomo, więc domyślam się że masz tam oprócz tego rotametru jeszcze dwa kolanka które dodają swoje kilopaskale strat. Wcześniej czy później będziesz tego rotamtru potrzebował, więc go zostaw, ale zamiast kolanek przed i za rotametrem, daj trójdrożne zawory (z kulką wierconą na T) tak żeby normalnie czynnik płynął prosto bez zakrętów, a jak będziesz chciał sprawdzić przepływ, to popłynie w bok przez rotametr. Pozbędziesz się dwóch zakrętów i rotametru w normalnej pracy układu.

Reply to
Konrad Anikiel

W dniu 2016-10-04 o 00:08, Lisciasty pisze:

6kPa to 0,6m, wg charakterystyki pompy grundfosa pozbycie się go powinno Ci podnieść przepływ o około 0,25m^3/h. Możesz to +_ ocenić po dT na wymienniku. Ja bym się zastanowił nad wywaleniem rotametru i filtra, ewentualnie wpiął filtr bocznikowo jak się instalacja oczyści.

K.S.

P.S. Możesz podać cenę za odwierty?

Reply to
KS

W dniu wtorek, 4 października 2016 06:57:23 UTC+2 użytkownik KS napisał:

Czyli w zasadzie tyle ile mi brakuje :>

Na razie pompa ciepła nie hula, bo nie mam wody w chałupie i podłogówka sucha.

A filtr dużo zabiera? Nie mogę się doszukać w internetach, a specjalnie dałem 5/4" żeby zmniejszyć opór...

Za dziury, sondy, studzienkę, rury, glikol i podłączenie wszystkiego wyszło 20 tys. złociszy.

L.

Reply to
Lisciasty

W dniu 2016-10-04 o 10:24, Lisciasty pisze:

Nie wiem ile, ale coś zabiera. Wepnij manometr przed i po filtrze i będziesz wiedział ile.

K.S.

Reply to
KS

W dniu wtorek, 4 października 2016 20:56:56 UTC+2 użytkownik KS napisał:

Aż tak mi się nie nudzi jeszcze, żeby spuszczał glikol, ciachał rury i wstawiał manometry, nojacieprosze :>

L.

Reply to
Lisciasty

Podcieranie dupy szklem. Wieksza pompa jest potrzebna.

Reply to
4kogutek44

W dniu środa, 5 października 2016 02:32:39 UTC+2 użytkownik snipped-for-privacy@gmail.com napisał:

Większa pompa więcej je, no i trzeba ją kupić.

L.

Reply to
Lisciasty

W dniu 2016-10-05 o 10:01, Lisciasty pisze:

Postawić solary i wiatrak dla pompy. ;-)

Robert

Reply to
Robert Wańkowski

Użytkownik zenek napisał w wiadomości grup

A trzeba ? Tak mi wychodzi, ze te 25l/min daje 1.5kW na kazdy 1 stopien roznicy temperatury.

Duzo tych stopni ma byc ?

J.

Reply to
J.F.

W dniu środa, 5 października 2016 12:33:11 UTC+2 użytkownik J.F. napisał:

Według producenta, 3-6K. Moc chłodnicza 9kW, więc to co piszesz chyba pasuje. Natomiast minimalny wymagany przepływ glikolu to 1,8m3/h stąd te 30l/min. Być może im większy przepływ, tym większy COP?

L.

Reply to
Lisciasty

W dniu środa, 5 października 2016 11:19:08 UTC+2 użytkownik Robert Wańkowski napisał:

Niedaleko mam rów z wodą, trzeba tylko sklecić jakieś koło wodne z generatorem i powinno hulać :]

L.

Reply to
Lisciasty

Użytkownik "Lisciasty" napisał w wiadomości grup dyskusyjnych: snipped-for-privacy@googlegroups.com... W dniu środa, 5 października 2016 12:33:11 UTC+2 użytkownik J.F. napisał:

Ogolnie - tym wiekszy. Ale mysle, ze ten 1K nie ma az tak wielkiego wplywu.

J.

Reply to
J.F.

Aktualizacja tematu, za pomocą hydraulika wywaliłem rotametr, po odpaleniu układu słychać, że pompa mniej "kotłuje", zakładam więc że przepływ będzie dobry. Kończę konfigurację "maliny" do opomiarowania całego dziadostwa, jak będzie hulać to zapodam adres jak ktoś będzie chętny zerknąć.

L.

P.S. Sprzedam mało używany rotametr ;)

Reply to
Lisciasty

W dniu środa, 9 listopada 2016 18:06:55 UTC+1 użytkownik Lisciasty napisał:

Zapodaj, zapodaj. Na Aliexpressie są niedrogie miernikiprzepływu ultradźwiękowe. Zero oporu.

Reply to
Konrad Anikiel

W dniu środa, 9 listopada 2016 23:34:10 UTC+1 użytkownik Konrad Anikiel napisał:

A czy takie coś jak tutaj ma sens? Tam jest jakiś kręcioł i układ zliczający impulsy:

formatting link
L.

Reply to
Lisciasty

W dniu czwartek, 10 listopada 2016 17:13:12 UTC+9 użytkownik Lisciasty napisał:

Musiałbyś go skalibrować na konkretny czynnik i temperaturę: zrobić sobie krzywą i tym raspberry odczytywać wartość przepływu z tej krzywej. Wtedy może byc bardzo dokładny, skoro w dystrybutorze benzyny jest coś takiego. Ale to i tak będzie stawiało opór przepływu. Może wiekszy od rotametru, może mniejszy- nie mam pojęcia.

Reply to
Konrad Anikiel

W dniu czwartek, 10 listopada 2016 11:02:50 UTC+1 użytkownik Konrad Anikiel napisał:

Ok dzięki za info. Opór na pewno byłby mniejszy, bo ten rotametr mimo że z zaworem calowym, to w środku ma dziurę pół cala, którą jeszcze zmniejsza pływak pomiarowy. Jak dla mnie to absurd robić takie coś, ale ja jestem elektryk a nie hydraulik, może to ma jakiś ukryty sens ;)

L.

Reply to
Lisciasty

Użytkownik "Lisciasty" napisał w wiadomości grup dyskusyjnych: snipped-for-privacy@googlegroups.com...

Nie zapomnij opisac "doskonale uzupelnienie instalacji z pompa ciepla" :-)

J.

Reply to
J.F.

Użytkownik "Lisciasty" napisał w wiadomości grup dyskusyjnych: snipped-for-privacy@googlegroups.com... W dniu czwartek, 10 listopada 2016 11:02:50 UTC+1 użytkownik Konrad Anikiel napisał:

Zebys sie nie zdziwil - podobne uzywane w wodomierzach maja w srodku dysze o srednicy paru mm. Mozesz kiedys obejrzec w np w Castoramie ...

Masz na mysli cos takiego ?

formatting link
Ta rurka musi byc w srodku stozkowa, wiec u dolu musi byc mniejsza srednica.

J.

Reply to
J.F.