pompownie kwasu solnego stezonego - nie moge nigdzie znelezc danych dotyczacych krotnosci wymiany powietrza przy wentylacji grawitacyjnej i przy went wymyszonej. :-) pompownie nie jest miejscem pracy, jest poza budynkiem glownym - obiekt wolnostojacy
prosze o namiar na akt prawny (lub norme) prosze tez o konkretne wartosci :-)
W galwanizerniach, gdzie opary mają silnie korodujące właściwości wymagana jest conajmniej 10 krotna wymiana powietrza na godz. W przypadku kwasu solnego założyłabym także taką krotność.
Niestety aby zadac pytanie poprawnie rowniez potrzebna jest wiedza :( Widac ze Tobie jej brakuje. W przepisach znajdziesz ze wentylacja musi byc SKUTECZNA. Nikt przy zdrowych zmyslach (a na pewno zaden inzynier) nie powie ci jaka krotosc wymiany jest wymagana w Twoim przypadku. Zalezy to od uzytych zabezpieczen, sposobu prowadzenia procesu, rozwiazan technicznych itp itd. (np. pompa z cieknacym uszczelnieniem sznurowym lub pompa hermetyczna ze sprzeglem magnetycznym, zbiornik otwarty z goracym HCl lub zbiornik szczelny z podcisnieniem)
Prosze bardzo - poszukaj MSDS (Material Safety Data Sheet) w sieci ich pelno dla HCl tam znajdziesz ze stezenie w powietrzy powinno byc ponizej 5 ppm (zalezy od kraju). Znajac warunki procesu (zrodla emisji i ich wielkosc) otrzymasz wymagana krotnosc wymiany.