krotnosc wymiany powietrza w pompowni czynnika zracego

witam mam pytanie dotyczace wentylacji:

pompownie kwasu solnego stezonego - nie moge nigdzie znelezc danych dotyczacych krotnosci wymiany powietrza przy wentylacji grawitacyjnej i przy went wymyszonej. :-) pompownie nie jest miejscem pracy, jest poza budynkiem glownym - obiekt wolnostojacy

prosze o namiar na akt prawny (lub norme) prosze tez o konkretne wartosci :-)

pozdrawiam serdecznie krzem

Reply to
krzem
Loading thread data ...

W galwanizerniach, gdzie opary mają silnie korodujące właściwości wymagana jest conajmniej 10 krotna wymiana powietrza na godz. W przypadku kwasu solnego założyłabym także taką krotność.

Reply to
Ela Maj

A do innych celow tez obowiazuje ?

pytanie do chemikow - czy HCl+H2O2 jest naprawde taki niebezpieczny ? Miedz trawi ladnie, ale poza tym chyba nie grozne poki sie ktos nie obleje ..

A ile mozna przewozic jedna ciezarowka ? Bo to raptem 5 ton :-)

J.

Reply to
J.F.

Egzotermiczny mix. HCl (~20%) z H2O2 (~30%) w proporcji 5:1 gotuje sie jak diabli jedzac w pospiechu wsio strawne po drodze.

Reply to
melon

krzem <krzem snipped-for-privacy@NOSPAM.gazeta.pl> napisał(a):

dzieki moze to nie do konca... i nie wprost..... :-) ale bedzie dobrze :-) przyjmiemy 12 x /h i sie nikt nie doczepi ..

pozdrawiam

Reply to
krzem

krzem <krzem snipped-for-privacy@NOSPAM.gazeta.pl> napisał(a):

Niestety aby zadac pytanie poprawnie rowniez potrzebna jest wiedza :( Widac ze Tobie jej brakuje. W przepisach znajdziesz ze wentylacja musi byc SKUTECZNA. Nikt przy zdrowych zmyslach (a na pewno zaden inzynier) nie powie ci jaka krotosc wymiany jest wymagana w Twoim przypadku. Zalezy to od uzytych zabezpieczen, sposobu prowadzenia procesu, rozwiazan technicznych itp itd. (np. pompa z cieknacym uszczelnieniem sznurowym lub pompa hermetyczna ze sprzeglem magnetycznym, zbiornik otwarty z goracym HCl lub zbiornik szczelny z podcisnieniem)

Prosze bardzo - poszukaj MSDS (Material Safety Data Sheet) w sieci ich pelno dla HCl tam znajdziesz ze stezenie w powietrzy powinno byc ponizej 5 ppm (zalezy od kraju). Znajac warunki procesu (zrodla emisji i ich wielkosc) otrzymasz wymagana krotnosc wymiany.

Pozdrowionka, Piotr

Reply to
PJ

PolyTech Forum website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.