Nie wiem czy to odpowiednia grupa, ale nie znalazłem bardziej tematycznej. Potrzebuję podłączyć maszynę 15kW (silnik). Kabel ma mieć ok. 10m. Fachowiec doradził 5x4mm, ale lepiej 5x6mm - nie mnie wole się upewnić.
Witam
Nie wiem czy to odpowiednia grupa, ale nie znalazłem bardziej tematycznej. Potrzebuję podłączyć maszynę 15kW (silnik). Kabel ma mieć ok. 10m. Fachowiec doradził 5x4mm, ale lepiej 5x6mm - nie mnie wole się upewnić.
Dnia Fri, 23 Jul 2010 17:41:45 +0200, TheStachoo napisał(a):
Jeszcze bys tak napiecie silnika podal. 410VAC?
W dniu 2010-07-23 17:41, TheStachoo pisze:
A jaki to silnik AC czy DC i po co pięć żył w kablu? Ten silnik musi mieć tabliczkę znamionową więc możesz sprawdzić wartość prądu znamionowego, dla przekroju 4mm^2 obciążalność prądową przyjmuje się na poziomie 25A a dla 6mm^2 31A. Jeżeli to silnik indukcyjny AC to pamiętaj, że prąd podczas rozruchu bezpośredniego może mieć wartość do 8 razy większą od prądu znamionowego.
Trzy fazy, zero [silnikowi w zasadzie niepotrzebne] i przewod ochronny. Taka teraz norma.
jesli ma 15kW, to 25A na faze bedzie w sam raz ..
Ale tez kable wytrzymuja spore przeciazenia przez krotki czas.
J.
Miedzyfazowe ? Pewnie tak. Ale wtedy sie i prad inaczej liczy.
trojkat czy gwiazda - 15kW -> 5kW/faze -> 22A * 230V -> ~25A, w zaleznosci od cos fi ..
J.
W dniu 2010-07-24 15:10, J.F. pisze:
Czy znane jest uzasadnienie stosowania kabli z przewodem neutralnym do zasilania silników? Pytam z ciekawości bo to brzmi jak prezent dla producentów miedzi.
Tak, 4mm^2 daje spory zapas.
Żyły kabli tak, ale już niekoniecznie izolacja kabli.
Silnikowi wlasciwemu na nic, ale osprzetowi sie przydaje. Stycznikom, regulatorom itp. One co prawda moga byc i na 400V, ale czasem wygodniej miec 230 pod reka.
Zanim zimne zyly sie niebezpiecznie rozgrzeja to chwila czasu mija, a w miedzyczasie sie silnik rozpedzi. No ale mozna dac grubszy kabel i miec rezerwe na czeste rozruchy w upalne lato :-)
J.
No i na wypadek zwarcia w silniku i dobrze zalicowanych bezpieczników :)
W dniu 2010-07-24 20:02, J.F. pisze:
Zrozumiałem, że normy wymagają doprowadzenie do puszki przyłączeniowej silnika kabla z przewodem neutralnym, ale to chodzi o szafę sterowniczą? Z punktu widzenia ekspoloatacji i bezpieczeństwa wydaje mi się, że lepiej jest zastosować trafo 400V/230V i mieć dodatkowo separacje galwaniczną obwodu sterowniczego.
Raczej PE. Silnik metalowy, to trzeba pod PE podlaczyc, i zapewne norma tego wymaga.
A neutralny to jak ci wygodniej. Silnik czesto jest w maszynie jakiejs, albo ma pewne elementy "na sobie".
Tak czy inaczej - "gniazdko mocy" czy jak kto woli "trojfazowe" ma teraz piec stykow.
Z ciekawosci to zajrzalem do katalogu telefoniki, pierwsza pozycja w rozdziale - kable w oslonie gumowej do silnikow glebinowych - sa tylko
3 i 4 zylowe. A dalej wersje 5 zylowe tez sa dostepne.J.
No i to jest prąd przy *znamionowym obciążeniu*.