Arrêt d'urgence sur TGMT

Jul 05, 2007 2 Replies

Bonsoir,



j'ai un tableau 11kV à 4 arrivées équipée chacune d'une bobine à manque de tension 110VCC. Chaque bobine à sa propre alimentation à partir de la cellule qui l'héberge. Le client me demande un arrêt d'urgence général, soit couper les 4 arrivées simultanément. Utiliser un coup de poing à 5 contacts (1 pour l'automate en signalisation), me parait difficile. J'ai pensé utiliser un relais type Pilz ou Préventa, mais la tension est de 24VCC, impossible d'en trouver une en 110V.



A part utiliser un contacteur classique 4 poles en 110VCC, vous verriez ça comment ?


Merci pour vos éventuelles solutions.


Bonjour, Legrand peux en fabrication spéciale vous faire un boitier AU à 6 contacts NO ou NC (à préciser a la commande). Ref legrand : 38098 (demander 6 contacts NC)

Cordialement,

B12 a écrit :

le coup de poing devrait fonctionner sinon utiliser un commutateur socomec Como qui peut comporter 6 NO et 2 NC. Il s'agit d'un commutateur à tourner avec poignée rouge sur fond jaune qui peut se cadenasser. Le coup de poing à enfoncer est des fois source d'appuis intempestifs ...

T Alexandre